地暖回填的求教
small_wolf
small_wolf Lv.2
2011年03月31日 10:22:49
只看楼主

按昭国家规范,地暖盘管回填,管上应为3cm,然后找平贴砖,回填应为细石混凝土,可现实中应用者普便反应3cm太厚了,再加上粘砖的厚度光管上就达到了5cm,不利于传热,同一热源、不同房间,回填的厚的室内温度就没有回填薄的效果好。现在回填就只是把管间的沟填平,然后在其上贴砖,见图,谁能帮忙解释下有什么不好的,出现问题的话可能需要几个供暖期才能看得出来。

按昭国家规范,地暖盘管回填,管上应为3cm,然后找平贴砖,回填应为细石混凝土,可现实中应用者普便反应3cm太厚了,再加上粘砖的厚度光管上就达到了5cm,不利于传热,同一热源、不同房间,回填的厚的室内温度就没有回填薄的效果好。 现在回填就只是把管间的沟填平,然后在其上贴砖,见图,谁能帮忙解释下有什么不好的,出现问题的话可能需要几个供暖期才能看得出来。

图像0274.jpg

免费打赏
rdhjlzl
2011年04月25日 15:20:55
22楼
学习中,正在做
回复
jiangzhi1987
2011年04月25日 16:36:11
23楼


[ 本帖最后由 jiangzhi1987 于 2011-4-25 16:37 编辑 ]
回复
dongruilin88
2011年07月11日 08:50:16
24楼

完全同意这种看法
回复
hzhrtf
2011年07月25日 10:56:21
25楼
回填混凝土过厚3--5cm,传热慢属于概念性理解错误,因为2004规范上规定回填混凝土厚度为5cm(主要适用北方集中采暖区域),混凝土在此期间起到作用:蓄热层(使其达到面热),不会造成面层局部过热现象(面层开裂、变形)。
在南方区域由于采暖属于独立独户采用,同时层高限制,基本上混凝土厚度最低不小于2cm(地热管之上),但要求地热管上铺设钢丝网,以防止混凝土发生应力集中,面层开裂或变形。
个人见解,如有更好建议,望告知讨论
回复
julia-fu
2011年12月16日 13:41:14
27楼
至少也要把管埋上。回填一个作用就是起到保护管材,在后序工序中管材不破坏
回复