有一个工地消防系统要求用变流稳压水泵,为了防止低流量高压头造成水泵损坏,那个厂家生产?
有一个工地消防系统要求用变流稳压水泵,为了防止低流量高压头造成水泵损坏,那个厂家生产?
2楼
没有人理?
回复
3楼
不知道你需要的变流稳压水泵流量,扬程,转速是多少?一般的离心泵低流量高压头时功率小,不会造成水泵损坏。
回复
4楼
稳压变流我只知道变频泵会如此,我想你指的是不是,水泵性能曲线中高效段比较平缓的那种,即流量变化大而扬程变化不大的情况。但一定不是定压。
回复
5楼
你所说的泵是切线泵,效果不错。西安华宇泵生产的有。
回复
6楼
大虾,有没西安华宇的联系方式?谢谢
回复
7楼
陕西航天动力高科技股份有限公司有变流恒压供水设备。WWW.AEROSPACE-POWER.COM
回复
8楼
消防系统按规范要配气压罐与稳压泵配合工作,稳压泵在工频条件下运行,但无因小流量而损坏泵的先例,到压力就停机了,除非另有原因.
回复
9楼
孟凡老弟(靓仔)切线泵有无资料?