前段时间厨房贴砖把线弄断了,接好以后用了一个晚上,第二天早上空气开关跳了而且合不上换了个开关也合不上,然后把火线,零线对调了下又能用了,是怎么回事,有没有什么危险?
前段时间厨房贴砖把线弄断了,接好以后用了一个晚上,第二天早上空气开关跳了而且合不上换了个开关也合不上,然后把火线,零线对调了下又能用了,是怎么回事,有没有什么危险?
2楼
断的是火线,变成零线后,漏电电流减小,所以漏电开关不动作;不过不安全。
贴瓷砖把线弄断了?没有穿管,导线直接敷设在墙内?
回复
3楼
合不上去那就是那个地方漏电了,我们家用电都是220V就零线和火线,开关合不上是因为你的零线破皮接地了,也有可能是你接头地方没接好,零线和火线对调以后就可以合上。长此会有危险的,你再好查查
回复
4楼
同意楼上的,再用断时间还是会跳。
回复
5楼
火线应该是有的地方破皮了,穿管或者是走线的时候,容易出现这种事情,建议摇一下,最好更换,毕竟自己用。
回复
6楼
有地漏电了 楼主应该仔细检查 而不是把零线火线位置对调,这样会有安全隐患的!
回复
7楼
找个摇表,把两根线分开,分别摇一下对地电阻。隐患不除,后患无穷。
回复
8楼
房子已经装修好了应该不好换线了吧,你把断的地方好好接一下,做好绝缘应该会好!用防水绝缘胶带,虽然在墙内,但卫生间配电要求还是很高的!
回复
9楼
谢谢了,学习了
回复
10楼
还是有安全隐患,毕竟在自己家了,不能马虎。万一哪天你的厨房积水了,一漏电,后果很严重。漏电开关一定要接回来。
回复
11楼
接地漏电!这样对调不应该啊!很危险
回复