关于独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3米的探讨!
海法马卡比
2011年03月30日 21:54:23
来自于防雷减灾
只看楼主

地中距离不应小于3米允许避雷针接地装置可以与接地网相连接吗?a 不可以相连!b 可以相连,但是必须距离大于3米。========================================如果在工厂某个金属罐体或者脱硫塔之类的物体顶部装一根避雷针的话!那么一般会以金属塔体作为防雷引下线。整个工厂的防雷接地系统一般都会连接在一起。所有金属物体和建筑物接地网都会连接到一起。最终避雷针和接地网不可避免的连接到一起了。

地中距离不应小于3米
允许避雷针接地装置可以与接地网相连接吗?
a 不可以相连!
b 可以相连,但是必须距离大于3米。
========================================
如果在工厂某个金属罐体或者脱硫塔之类的物体顶部装一根避雷针的话!
那么一般会以金属塔体作为防雷引下线。
整个工厂的防雷接地系统一般都会连接在一起。所有金属物体和建筑物接地网都会连接到一起。
最终避雷针和接地网不可避免的连接到一起了。
。。。。。。。。
免费打赏
iamcmh
2011年03月31日 09:17:02
2楼
建筑物防雷设计规范
第3.2.1条 第一类防雷建筑物防直击雷的措施,应符合下列要求
八、独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网应有 独立的接地装置,每一引下线的冲击接地电阻不宜大于10Ω。在土壤电阻率高的地区,可适当增大冲击接地电阻。
回复
海法马卡比
2011年04月09日 15:46:14
3楼
怎么没人拉?
回复
老徐小张
2011年04月14日 13:53:48
4楼
我的理解:如果是第一类防雷建筑,独立避雷针的接地装置必须与接地网有3m的距离。对于第二类和第三类,避雷针的接地装置是可以用同一个接地网的。 我现在看《建筑物防雷设计规范》、《石油化工企业设计防火规范》和《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》,你可以综合考虑一下,关键还是确定防雷等级。
回复
ytm741127
2011年04月16日 21:17:13
5楼
对于变电所,当接地距离为2米时,用沥青作隔离层,其厚度为0.5米,当沥青厚度小于0.5米时,隔离层边缘至避雷针接地体的最小距离不小于1.0米。
回复
tixuhare0
2011年06月30日 13:29:08
6楼



请问结论自哪里来?
回复
电气书生
2015年01月07日 20:21:52
7楼
独立避雷针距离要求的3米,置于塔顶上的避雷针就不是独立的了,所以也没有距离的要求,共用接地体了。
回复
小强哥ldsl
2015年03月05日 17:00:28
8楼
路过,看看
回复
wlz163dyx
2015年04月18日 21:56:43
9楼
刚好看到这段:
《电气设备安装.试验.检修与运行维护实务全书》P1490--接地线与总接地网之地中距离不能小于3米。当有困难时,避雷针的接地装置可与接地网连接,但避雷针与总接地网的地下连接点至35千伏及以下设备与主接地网的地下连接点,沿接地线的长度不得小于15 米。避雷针及其接地装置与道路或出入口等的距离不宜小于3米,否则应采取均压措施或铺设砾石或沥青地面。
装在架构上的避雷针应与接地网相连,并应在附近装设集中接地装置,但避雷针与主接地网的地下连接点至变压器接地线与主接地网的地下连接点,沿接地线的长度不得小于15 米,以防雷击避雷针时,反击击穿变压器的低压侧绝缘。
回复
lwchn
2015年06月11日 10:59:57
10楼
学习了。。。。。。
回复
sun_cong123
2016年01月11日 15:16:44
11楼
GB50169中3.5.1有说明