各位电气工程高手:小弟是学暖通的,现有一中央空调系统使用PLC控制,有几个问题想请教一下:1、PLC的模拟量输入?(产品标示:电压+/-80mV-10V;电流+/-20mA,4-20mAetc.) 是否是指像继电器一样,将一12V电源接通,然后输送到PLC模拟输入端子,作信号用或其它?2、PLC的模拟量输出?(产品标示:电压+/-10V,0-10V;电流+/-20mA,4-20mA,etc.)
各位电气工程高手:
小弟是学暖通的,现有一中央空调系统使用PLC控制,有几个问题想请教一下:
1、PLC的模拟量输入?(产品标示:电压+/-80mV-10V;电流+/-20mA,4-20mAetc.)
是否是指像继电器一样,将一12V电源接通,然后输送到PLC模拟输入端子,作信号用或其它?
2、PLC的模拟量输出?(产品标示:电压+/-10V,0-10V;电流+/-20mA,4-20mA,etc.)
是否是指输出一12V电源,以驱动像12V以内的电磁阀运作或电动阀动作?
3、PLC的数字量输入?(产品标示:电压24-60V AC/DC;电流无标示)
是否是指像温度传感器那样的设备通过温度的变化,将电阻值调大调小输出到PLC数字量输入
端子以让PLC识别当前温度?
4、PLC的数字量输出?(产品标示:电压5-138V DC,5-264V AC;电流0,5/1/2A 可控硅等)
这个我就不知道是什么意思了,一般可用作哪些场所昵?
另外,像温度传感器或湿度传感器,压差计所测得的数据是怎么能让PLC识别的呢?又和一般接PLC的模拟量输入还是数字量输入呢?
我知道温度传感器是通过室外温度的变化来调节其阻值实现的。
请高手们给我指点一下?谢谢
2楼
PLC我接触的不多,我把你的帖子转到自控板块请他们协助解答一下。
回复
3楼
谢谢了!
我刚学电,现搞一个中央空调PLC自控
对于简单的继电器控制我比较熟悉,PLC的就有一点不明白了/
回复
4楼
请问一下班主:
自控模块在这个网战的哪个地方?
别人回复我时,我能看到吗?
回复
5楼
再问一下,
数字输入输出是否就是接通和断开两种情况,即为"1"表示接通(带电)或"0"表示断开(不带电)
模拟输入为一变电压或变电流方式,可通过像温度传感器那样的东西实现一个由温度变化而调节接通电流大小的
但模拟输出一般控制哪些东西呢?
请大家指教一下
回复
6楼
现在我终于找到相关资料了
AI-模拟量输入接口,可用作仪表的检测输入,如温度、压力等,一般为1-10V或4-20mA的直流信号。
AO-模拟量输出接口,用于操作控制阀、执行器等,如电动阀、三通阀、风门执行器等,不需要外部电源,输出为0-10V的直流信号
DI-数字量输入接口,即触点、液位开关、限位开关的闭合与断开,一般用作检测设备状态、报警接点、脉冲计数等。
DO-数字量输出接口,用于控制风机,水泵等运行,亦可作为输出信号与动作增减量型执行机构。
回复
7楼
但我还是有一点不明白:
AI-模拟量输入接口:温度传感器是通过温度的变化来改电其电阻特性来实现的
但是其电阻改变了,电流改变了,但PLC通过其电流的大少知道温度的多少了呢?
PLC怎样通过温度传感器知道温度的
(是不是有一套公式:
比方说温度为5度
传感器电阻为100欧姆
电流为12mA
那么PLC认为12mA就是5度)
我这样的假设是对的吗?
请高手详细介绍一下?
回复
8楼
有些测量元件所输出的测量结果不是PLC可以识别的标准信号,要通过变送器把信号变成PLC可以识别的标准信号这样PLC才可以正常工作。
现在有很多的测量仪器也可以输出标准信号!
回复
9楼
还想问一句:
测量元件(比方说是温度传感器)输入给PLC接口的信号是5mA
那么PLC是不是将这个电流值“5”直接转到寄存器或存储器然后掉入CPU运算中心进行运算的?
(或者是把这个“5”分成二进制代码“101”放入寄存器然后掉入CPU运行中心进行运算?
请老师们给予解释一下?谢谢!
回复
10楼
PLC是数字量,0、1。模拟量输入可以加AD转换模块,需要模拟量输出可以加DA转换模块。三菱AD/DA模块占8个的I/O点。
回复
11楼
楼主所说的问题其实是简单的工控产品的常识,至于你所需要的,我也不是很清楚,但是你最初的理解确实是错误的,AI是模拟量输入,信号有很多种类,你可在选型的时候向供应商说明,选择合适的模块.模块的信号转换有很多,西门子的S7-200是32768的量程,S7-300就是大概27000的量程,你可以理解是4~20mA对应0~100度等等,模拟量的输出是将你运算或则设定的参数给设备,比如你设定温度25度,模块运算后将这个参数转换成响应的电流8mA给设备.数字量就是开关量,设备的通断运行控制.设备测量的电流5mA不是以101的数字存入的而是转换成相应的数字量存储.有机会多学习一下.