【求助】电流互感器二次侧接地位置如何选择?
sfmzhou
sfmzhou Lv.3
2011年03月30日 19:18:16
来自于变压器
只看楼主

电流互感器二次侧接地是在现场还是在保护柜内接地啊?具体都有哪些规定啊?望各位大侠指教!我认为是要在保护柜内接地。可一监理坚持说是在现场接地,对于这个方面的规定我不是很清楚,请多指教啊!!

电流互感器二次侧接地是在现场还是在保护柜内接地啊?具体都有哪些规定啊?望各位大侠指教!我认为是要在保护柜内接地。可一监理坚持说是在现场接地,对于这个方面的规定我不是很清楚,请多指教啊!!
免费打赏
huohuotu
2011年04月03日 21:04:26
12楼
什么叫直接在根部接地?
回复
zyz8438
2011年04月04日 08:44:34
13楼
直接在CT本体附近就近接地。
回复
jerome63
2011年04月04日 20:23:08
14楼
intersting !!!!!!!!
回复
yb8331
2011年04月13日 15:11:22
15楼
GB/T 14285上有规定的
回复
二两凉面
2013年03月22日 10:40:48
16楼
几组电流互感器有电路直接联系的保护回路,这句话怎么理解啊?
哪个解释哈
回复
webber_tian
2013年03月26日 08:36:21
17楼
:),学习了,以前都不知道
回复

相关推荐