【求助】电流互感器二次侧接地位置如何选择?
sfmzhou
sfmzhou Lv.3
2011年03月30日 19:18:16
来自于变压器
只看楼主

电流互感器二次侧接地是在现场还是在保护柜内接地啊?具体都有哪些规定啊?望各位大侠指教!我认为是要在保护柜内接地。可一监理坚持说是在现场接地,对于这个方面的规定我不是很清楚,请多指教啊!!

电流互感器二次侧接地是在现场还是在保护柜内接地啊?具体都有哪些规定啊?望各位大侠指教!我认为是要在保护柜内接地。可一监理坚持说是在现场接地,对于这个方面的规定我不是很清楚,请多指教啊!!
免费打赏
zhuht327
2011年03月31日 17:27:05
2楼
电压互感器的二次侧通常在端子箱经端子排接地,接地点要可靠,不得多点接地。
回复
sfmzhou
2011年03月31日 23:01:48
3楼
具体有没有规定啊?根据那个条例来的啊?
回复
zyz8438
2011年04月01日 11:11:11
4楼
电流互感器二次侧必须接地,而且只能一点接地!

接地点的选取,一般要求:
1、独立的CT二次绕组在就地端子箱一点接地。
2、公用的CT二次绕组在保护柜内一点接地。
回复
sfmzhou
2011年04月01日 23:46:17
5楼
3楼的大侠,为啥要这么接哪?有什么道理啊,一点接地是肯定的,但为啥要在那个位置接?有没有相关的规程规定啊?
回复
y.o.n
2011年04月02日 08:44:29
6楼
指导思想明确就行:可靠第一,方便第二.
回复
zyz8438
2011年04月02日 09:55:15
7楼
见《GBT 50062-2008 电力装置的继电保护和自动装置设计规范》
1.JPG

见《GBT 50062-2008 电力装置的继电保护和自动装置设计规范条文说明》
2.JPG
回复
sfmzhou
2011年04月02日 19:42:03
8楼
电老鼠,谢谢了!在弱弱的问一句,如果没有端子箱的,直接是从互感器接到保护屏的,那么就在互感器的二次接线端子上直接引线短接接地?对吗?
回复
zyz8438
2011年04月03日 10:33:41
9楼
没有端子箱的,可以在CT根部接地。
回复
sfmzhou
2011年04月03日 12:21:58
10楼
谢谢了!又学了一招啊!!
回复
blwfzn
2011年04月03日 13:17:48
11楼
学习了!
回复