电流互感器二次侧接地是在现场还是在保护柜内接地啊?具体都有哪些规定啊?望各位大侠指教!我认为是要在保护柜内接地。可一监理坚持说是在现场接地,对于这个方面的规定我不是很清楚,请多指教啊!!
电流互感器二次侧接地是在现场还是在保护柜内接地啊?具体都有哪些规定啊?望各位大侠指教!我认为是要在保护柜内接地。可一监理坚持说是在现场接地,对于这个方面的规定我不是很清楚,请多指教啊!!
2楼
电压互感器的二次侧通常在端子箱经端子排接地,接地点要可靠,不得多点接地。
回复
3楼
具体有没有规定啊?根据那个条例来的啊?
回复
4楼
电流互感器二次侧必须接地,而且只能一点接地!
接地点的选取,一般要求:
1、独立的CT二次绕组在就地端子箱一点接地。
2、公用的CT二次绕组在保护柜内一点接地。
回复
5楼
3楼的大侠,为啥要这么接哪?有什么道理啊,一点接地是肯定的,但为啥要在那个位置接?有没有相关的规程规定啊?
回复
6楼
指导思想明确就行:可靠第一,方便第二.
回复
7楼
见《GBT 50062-2008 电力装置的继电保护和自动装置设计规范》
见《GBT 50062-2008 电力装置的继电保护和自动装置设计规范条文说明》
回复
8楼
电老鼠,谢谢了!在弱弱的问一句,如果没有端子箱的,直接是从互感器接到保护屏的,那么就在互感器的二次接线端子上直接引线短接接地?对吗?
回复
9楼
没有端子箱的,可以在CT根部接地。
回复
10楼
谢谢了!又学了一招啊!!
回复