2楼
1、在第二张图片上的Y方向的第二根梁可以悬挑出去,帮X方向最上面的梁分担力。
2、两张图片中Y方向的第一根梁都是超筋,说明荷载太大,实在不行,下面加柱子。
3、或者楼主检查一下,上面的荷载看看。
回复
3楼
荷载太大了,检查荷载图;梁截面是不是太小;主梁挑出去。
回复
4楼
上面那段没加悬挑
回复
5楼
在第二张图片上的Y方向的第二根梁可以悬挑出去,帮X方向最上面的梁分担力。
回复
6楼
Y方向的第二根梁可以悬挑出去,帮X方向最上面的梁分担力。看看荷载情况,如果可能增加柱子
回复
7楼
这种情况一般是荷载输错了。不然不会整个梁这样子
回复
8楼
第二张图上看到
你在挑梁的支座端点了铰接!回satwe前处里将铰取消应该就能算过
回复
9楼
建模出问题了。。。
回复
10楼
jklashdjksad觉得是立刻就分开了多少
回复
11楼
超筋梁不用解决,一般梁产生超筋破坏不会影响梁的承载能力和安全使用功能,但是想改的话
1\增设梁,原梁截面及配筋可以减少
2\提高钢筋等别
3\增大梁截面
希望对你有帮助
回复