请问一下 你们配梁筋的时候有底筋钢筋等级不超过两级的规定么 哪里规范有提到?
yiyingw
yiyingw Lv.6
2011年03月30日 14:37:49
只看楼主

请问一下 你们配梁筋的时候有底筋钢筋等级不超过两级的规定么 哪里规范有提到?

请问一下 你们配梁筋的时候有底筋钢筋等级不超过两级的规定么 哪里规范有提到?
免费打赏
vicky_0310
2011年10月21日 18:02:52
2楼
以前在构造要求里有这个规定,规范中没有
回复
dw8406513
2011年10月24日 14:15:53
3楼
构造要求 规范里没明确要求的
回复
池运发
2011年10月24日 15:50:21
4楼
规范里没有,手册不是强制性的
回复
czg1659
2011年10月25日 10:18:39
5楼
规范里不见有,是前人的经验或是不成文的规定?
回复
飞翔的猪
2011年10月25日 11:12:30
6楼
这个规范上我暂时还没看到过,但是武汉理工大学出版的教材 《混凝土结构设计》关于梁的描述中有这么一条,配筋等级不超过2级!这么书现在成为很多大学的教材所以你有这个疑问很正常!你可以去把这本书找来看看!
回复
来一瓶
2011年10月26日 11:34:46
7楼
我也被图审提过这样的问题,比如14的和20的不能放一起。。。后来我见结构师考试有一个题目,一个梁里面配两种钢筋一种是HRB335,一种是HRB400,陷阱只是界限受压区高度取值应按最不利取。。包括预应力构件也经常用到普通钢筋和钢绞线一起用。说明“底筋钢筋等级不超过两级”这样的规定是没有根据的。同种钢筋应变曲线相同,弹模相同。为什么不能用?这样规定到底是为了避免什么呢?

[ 本帖最后由 jiangjunqi1980 于 2011-10-26 11:39 编辑 ]
回复
xiamitiao
2011年11月18日 11:15:58
8楼
没人回答啊,有经验的帮帮忙。。。。
回复
czjiegou
2011年11月18日 16:43:41
9楼
这个只是最好不要这么做的,但是是可以做的
我们这里还是最好不要在一根梁中使用三种直径的受力筋呢
回复
liuqijian
2011年11月18日 17:09:48
10楼
应该是为了防止钢筋的应力不均匀。
回复
ruanqq899
2011年11月21日 16:19:01
11楼
应该是为了防止钢筋的应力不均匀。赞同!!!!!!!!!