前2天看一个图,在图上有一个220VAC变24vAC的几百瓦变压器给低压灯用,但是在变压器的后面配了一个带漏电的微段保护变压器后面的24V回路。不知道各位认为这个用漏电微段做保护的方式是否可能?想听听大家的意见。[ 本帖最后由 t800 于 2011-3-30 09:34 编辑 ]

前2天看一个图,在图上有一个220VAC变24vAC的几百瓦变压器给低压灯用,但是在变压器的后面配了一个带漏电的微段保护变压器后面的24V回路。不知道各位认为这个用漏电微段做保护的方式是否可能?想听听大家的意见。

[ 本帖最后由 t800 于 2011-3-30 09:34 编辑 ]
免费打赏
l13591991255
2011年03月30日 09:41:39
2楼
应该没问题吧,类似的图纸我也见过,不过漏电应该不需要的。
回复
iamcmh
2011年03月30日 09:42:22
3楼
过电流保护还是有效的。
漏电保护就要看变压器的接地型式跟RCD的形式了。变压器低压侧如果没接地,则RCD无效;如果一相接了地,电子式RCD一般是无效的,电磁式RCD依然有效。
24V是安全电压,为什么还要用RCD?
回复
xaldp
2011年03月30日 10:15:56
4楼
直接用微断即可。
回复
t800
2011年03月30日 10:52:08
5楼
期待更多回答,我也研究了一番的
回复
dianqituzi
2011年03月31日 13:01:25
6楼
学习了谢谢
回复
米克
2011年03月31日 14:23:29
7楼
是不是分断电流还得跟着变化。
回复
建筑电气
2011年03月31日 14:28:34
8楼
等待高人来回答
回复
hhsscc
2011年03月31日 18:25:28
9楼
没问题啊,可以采用微断。
回复
newplancn
2011年04月01日 10:14:36
10楼
直接用小型(微型)断路器就可以了,注意计算电流大小 500VA/24V=20.83A
回复
march3
2011年04月01日 10:26:11
11楼
24V本身已经是安全电压,用RCD就没有必要了。
按计算电流设置微断就可以了。
回复