微段能否用在交流24V回路上?
t800
t800 Lv.8
2011年03月30日 09:32:58
只看楼主

前2天看一个图,在图上有一个220VAC变24vAC的几百瓦变压器给低压灯用,但是在变压器的后面配了一个带漏电的微段保护变压器后面的24V回路。不知道各位认为这个用漏电微段做保护的方式是否可能?想听听大家的意见。[ 本帖最后由 t800 于 2011-3-30 09:34 编辑 ]

2011年04月02日 14:46:10
12楼
只要是适合直流回路的微断就可以了吧,漏电个人认为没必要
回复
蛋腚
2011年04月02日 20:06:38
13楼
24V是安全电压,为什么还要用RCD?按计算电流设置微断就可以了。
回复
juju-snz
2011年04月02日 22:07:21
14楼
只加微断,不要漏电保护。
回复
liqing126
2011年04月02日 22:28:47
15楼
可以用但是没有必要用漏电断路器
回复
whooo2010
2011年04月03日 08:05:11
16楼
这里面的微断应该是起到隔离分断电路的作用吧,保护的话可以选用熔断器!
回复
talentdan
2011年04月04日 08:42:27
17楼

同意
回复
mr_yon
2011年04月04日 09:28:30
18楼
微断也不是很贵,用微断挺好的.
回复
yumaidi
2011年04月08日 19:04:10
19楼
学习了~~~~~~~~~~~~~~
回复

相关推荐

APP内打开