图纸简介: 变风量系统基本控制方案简要说明使用DDC控制器通过调节盘管的冷水流速分别控制VAV的送风温度。VAV送风静压控制器通过调节VAV送风风机的转速来维持送风管内的确静压值新风控制器通过调节风阀来控制新风风量室内温度控制采用非压敏VAV末端装置。室内温度控制器通过调节该区域送风风量设定值控制室内温度。VAV风量控制器调节VAV风阀将风量控制在其设定值。所有的控制器均采用PID调节。
变风量系统基本控制方案简要说明
使用DDC控制器通过调节盘管的冷水流速分别控制VAV的送风温度。
VAV送风静压控制器通过调节VAV送风风机的转速来维持送风管内的确静压值
新风控制器通过调节风阀来控制新风风量
室内温度控制采用非压敏VAV末端装置。室内温度控制器通过调节该区域送风风量设定值控制室内温度。VAV风量控制器调节VAV风阀将风量控制在其设定值。所有的控制器均采用PID调节。