住宅地下室加自喷的问题
duandao1986
2011年03月29日 18:32:04
只看楼主

一个17层的普通住宅,建筑高度为49.75m,地下室为储藏间,存储丙类物质。地下室约一千平米,分为两个防火分区。现在地下室要加自喷,可是我不知道自喷的危险等级怎么定。各位高手能不能给指点一下,最好能给出设计依据。多谢了~

一个17层的普通住宅,建筑高度为49.75m,地下室为储藏间,存储丙类物质。地下室约一千平米,分为两个防火分区。现在地下室要加自喷,可是我不知道自喷的危险等级怎么定。各位高手能不能给指点一下,最好能给出设计依据。多谢了~
免费打赏
chqgood
2011年03月29日 19:35:44
2楼
建筑高度为49.75m,地下室为储藏间,存储丙类物质。
回复
duandao1986
2011年03月30日 21:16:44
3楼
怎么就没人回答呢
回复
胡子渣
2011年03月30日 23:07:09
4楼
地下室其实要套用建筑防火规范的,按照建规,你这个属于可燃物较多的地下室喷淋自然是要设置,自喷的设置要套用仓库危险级1级,但是实在是有点划不着啊!建议建筑改成小单间的储藏间,这样子应该可以不设置喷淋,只需要设置消火栓就OK了.我们这边就是这样子弄的!一般不会提什么意见.
回复
duandao1986
2011年03月31日 09:08:09
5楼
住宅地下室加自喷的问题