集水池的水满了该怎么排出,请前辈指教!
ljh9805
ljh9805 Lv.2
2006年04月11日 19:40:24
只看楼主

我在施工中遇到这样一个问题:一个集水池由1条排水管无限制的排入,一台水泵从集水池中抽走做其它用处,但是集水池位置很低,水无法溢流,水池是密封的,顶部有孔洞,一条冲灰排水沟从水池上面通过,那么,有没有什么方法使水池的水进入排水沟内,而保证排水沟的水不倒流进入集水池内。

我在施工中遇到这样一个问题:一个集水池由1条排水管无限制的排入,一台水泵从集水池中抽走做其它用处,但是集水池位置很低,水无法溢流,水池是密封的,顶部有孔洞,一条冲灰排水沟从水池上面通过,那么,有没有什么方法使水池的水进入排水沟内,而保证排水沟的水不倒流进入集水池内。
小小法师
2006年04月11日 20:57:25
2楼
集水池本来就是在最低的地方的,不可能存在溢流问题的,通常的做法是用两台泵,超过水位时两台泵同时起动,平时一用一备。
回复
ljh9805
2006年04月12日 10:57:42
3楼
再增加两台泵是不可能的了,业主不会同意,集水池原有的两台泵抽走的水是做工艺冲洗水用,是定量的,所以就会产生水满的情况,我想再顶部的孔洞处用砖砌至与排水沟平齐,然后开个孔,让水位上升至排水沟的位置,自己溢流,这样就怕冲灰排水沟中的水倒流进水池内。
回复
kede-1
2006年04月16日 08:43:33
4楼
现在的问题是水池中的水过量而使用不完,所以应采取水满后要进行外排至别处.
回复
ljh9805
2006年04月16日 12:20:58
5楼
对,外排到池上面的排水沟是最方便的,要不就只能再另外建一个排水沟排到主排水沟。那样场地有限,不方便。给我感觉也不科学,所以就想请教一下能不能把水排到池上面的排水沟中。
回复