聂建国 朱林森 任明星 陈林 提要 对北京某地下人行通道出现的挠度大、残余变形大等问题进行了分析。原结构较大面积的严重渗水致使混凝土的耐久性能受损、钢筋严重锈蚀是问题产生的主要原因。针对这些原因,通过方案比较和优化,提出了经济实用的钢-混凝土组合结构加固方案,并对加固方案产生的效益进行了分析比较。 关键词 地下人行通道 加固处理 钢-混凝土组合结构

聂建国 朱林森 任明星 陈林
提要 对北京某地下人行通道出现的挠度大、残余变形大等问题进行了分析。原结构较大面积的严重渗水致使混凝土的耐久性能受损、钢筋严重锈蚀是问题产生的主要原因。针对这些原因,通过方案比较和优化,提出了经济实用的钢-混凝土组合结构加固方案,并对加固方案产生的效益进行了分析比较。
关键词 地下人行通道 加固处理 钢-混凝土组合结构