求助:185kW的潜水泵,现场地面上配控制柜,控制柜到配电室为350米,电缆选WDZB-YJY-0.6/1kV,请各位高手计算一下,该选多大截面的电缆?谢谢!!

求助:185kW的潜水泵,现场地面上配控制柜,控制柜到配电室为350米,
电缆选WDZB-YJY-0.6/1kV,请各位高手计算一下,该选多大截面的电缆?
谢谢!!
建筑电气
2011年03月29日 13:33:10
2楼
单相还是三相啊?
回复
yjd107888
2011年03月29日 14:02:47
3楼
电机额定电流360A左右(功率因数按0.85,效率按0.92计算),塑壳断路器选400A,240平方直埋载流量为408A,工作压降11.95V,额定压降13.54V,符合要求
回复
lksjslpx
2011年03月29日 15:14:18
4楼
楼上的高手,工作压降11.95V,额定压降13.54V是如何计算的?
另:240的电缆直埋的载流量是405A,你按多少环境温度查的?
考虑地下水分迁移,没有这么大吧!
回复
bjx1025
2011年03月29日 15:20:40
5楼
控制柜到配电室为350米 太远了
回复
cxuzhu
2011年03月30日 13:10:37
6楼
先按额定电流选开关,再按保护开关选择电缆,最后按照电压降校验。
回复