【请问】工厂配电可以采用裸铝母排吗?
ahei1983
ahei1983 Lv.8
2011年03月29日 09:34:01
只看楼主

我原设计采用母线槽,因为用电设备多,电流大。但是甲方建议采用铝母线在车间顶部就可以了。说可以节约几百万的造价。到底此办法是否可行?若果那样做的话,母线和电缆之间如何连接过度?直接压接在线槽上就可以吗?

我原设计采用母线槽,因为用电设备多,电流大。但是甲方建议采用铝母线在车间顶部就可以了。说可以节约几百万的造价。到底此办法是否可行?若果那样做的话,母线和电缆之间如何连接过度?直接压接在线槽上就可以吗?
免费打赏
永无止境
2011年03月29日 11:20:28
2楼
规范上也没有明确的写明不能用铝排。
如果甲方非得要求这样做,那也没办法。
怎么连接,得看图集有没有,本人手头没有,盼有人上传解决。
回复
xrg885
2011年03月29日 16:36:03
3楼
可以用,如果电流大还可以用铜母排。可以卡接,螺栓接,绝缘必须合格。
回复
水中央
2011年03月29日 21:06:28
4楼
建议还是根据实际情况裁定采用铝,铜排母线
回复
淮岸听风
2011年03月30日 08:54:54
5楼
可以用铝母线,大型的发电机出口都可以用铝质封闭母线,与电缆连接处要用铜铝过渡板。
回复
淮岸听风
2011年03月30日 08:58:18
6楼
如上,铜铝过渡板在专业的安装金具商店里有卖得,或者你上网查查,选择规格与铝母排配套使用的。
回复
ahei1983
2011年03月30日 16:36:34
7楼
那母线如何结出电缆呢?加出线鼻子吗?电缆出来后在车间顶部就进加断路器保护还是下来再地面处在加断路器保护啊?在车间顶部就进加断路器的话人没办法操作,不加好像又违反规范。
回复
yjd107888
2011年03月30日 16:38:23
8楼
铝母排,满足载流量应当可以
回复
淮岸听风
2011年04月01日 12:13:10
9楼
回七楼,可以再做个加个柜子,供顶部的铝排引下,在便于操作的地方加开关
回复
ahei1983
2011年04月02日 07:49:12
10楼
母排不好引下,不安全。因为有桁车。只能电缆引下。
回复

相关推荐