消防报警系统中,怎样区分多线制和总线制?
suwanli123
suwanli123 Lv.2
2006年04月11日 14:54:05
只看楼主

本人是地一次接触报警系统,对于一些简单的问题不太懂!请各位前辈多指教了!谢谢!我拿到了一份图纸,它的信号线是ZR-BVR-2*1.0,电源线是ZR-BV-3*2.5还有个电话线是KVV-5*1.0.这是总线还是多线?消防报警系统中,怎样区分多线制和总线制?

本人是地一次接触报警系统,对于一些简单的问题不太懂!请各位前辈多指教了!谢谢!
我拿到了一份图纸,它的信号线是ZR-BVR-2*1.0,电源线是ZR-BV-3*2.5
还有个电话线是KVV-5*1.0.这是总线还是多线?消防报警系统中,怎样区分多线制和总线制?
免费打赏
xubo8000
2006年04月12日 16:08:24
12楼
不是你又打错了就是制图弄错了:ZR-RVB-5*1.0是什么线?5芯线径1.0的电话线?
回复
suwanli123
2006年04月12日 16:09:24
13楼
不好意思!电话线用的是ZR-RVB-5*1.0线!我打错了!谢谢各位的讨论和指教!谢谢了!
回复
hdsr178
2006年04月12日 16:19:42
14楼
我国也是IEC成员国,GB5023-1997、GB9330-1988也等效采用了IEC的标准。
也赞成尝试不同的方案与做法。
谢谢版主鼓励!
回复
suwanli123
2006年04月12日 16:22:18
15楼
回12楼的,图上标的电话线是ZR-RVB-5*1.0没错,不过图纸设计的确有问题,我问了施工的,现实中是用2*1.0的!
回复
suwanli123
2006年04月12日 16:40:25
16楼
我想再问一下4楼的大哥,我这个系统的确有电话主机和联动设备,但他们用不同回路控制各自的设备,这样整个系统是不是算多线制?那么它的火灾报警控制盘是不是要算总线制?因为我是做预算的,它的报警控制盘和电话主机、联动设备是要分开算的,这样就存在着套总线制和多线制的问题!再次谢谢了!
回复
hdsr178
2006年04月12日 17:27:16
17楼
5
回复
hdsr178
2006年04月12日 17:38:31
18楼
搞不清楼主到底用的是什么报警系统?
一般直接使用5类线是可以传输话音的,何必用抗干扰效果差且贵的ZR-RVB?况且,5类线衰减较小,适合传输高速宽带信号,抗干扰效果也比RVB好得多。
如果总线的通信速率不高、距离也不远,同样可以用5类线做传输介质。反之,需要专用的总线电缆。
基于5类线的综合布线系统不充分利用,实在可惜。
回复
pecbj
2006年04月12日 22:29:09
19楼
消防中所指的总线是指火灾报警器所连接的线路,总线为二线制信号线,即二线制信号可连接几十只可带编码的探测器或模块.
从ZR-BVR-2*1.0线径上看比较细,可连接设备的数量不多.属于小的报警系统.
从电源线是ZR-BV-3*2.5线看,这应是消防设备的控制电源线.
至于电话线使用ZR-RVB-5*1.0 5芯线没错,消防电话要求是直通型,一对一与控制室通话.不能使用5类线其抗拉性和抗冲击性较差.所以,电话为多线制.
回复
xubo8000
2006年04月13日 08:28:00
20楼
看来楼主还是没有明白总线和多线的意思。什么是多线?从火警盘出来一根线就对应一个报警设备,10根线对应10个报警设备,每个设备都通过自己的信号线与盘通信,这就是多线!什么是总线?一个回路上所有报警设备都通过一根线与盘连接通信,100个设备也用这一根线走信号!这就是总线!你说的报警线路由3部分组成:火灾报警线路、消防电话线路、联动控制线路。1是总线制,2、3可能是总线也可能是多线这要看系统图,如果不知道就问设计。
另外18楼说的也不对,消防电话要单独一个系统专线专用这是规范强制的,怎么能混同与PDS??
回复
suwanli123
2006年04月13日 09:00:00
21楼
谢谢各位了!对于我的问题如此细心的回答!总算搞明了了!呵呵!
再次谢谢版主!谢谢!
回复

相关推荐