本人是地一次接触报警系统,对于一些简单的问题不太懂!请各位前辈多指教了!谢谢!我拿到了一份图纸,它的信号线是ZR-BVR-2*1.0,电源线是ZR-BV-3*2.5还有个电话线是KVV-5*1.0.这是总线还是多线?消防报警系统中,怎样区分多线制和总线制?
本人是地一次接触报警系统,对于一些简单的问题不太懂!请各位前辈多指教了!谢谢!
我拿到了一份图纸,它的信号线是ZR-BVR-2*1.0,电源线是ZR-BV-3*2.5
还有个电话线是KVV-5*1.0.这是总线还是多线?消防报警系统中,怎样区分多线制和总线制?
22楼
电话线使用ZR-RVB-5*1.0很容易串音的!这种串音是由芯线之间的偶合而产生的。
要是嫌5类线抗拉性和抗冲击性较差,电话可以使用矿用电话电缆HUYV、HUVV、HUYV22等型号,况且都是防爆产品。同时,总线电缆也可以做成防爆的。
不过,我还是认为,传输话音5类线足够了,因为版主都说了是穿管敷设,还怕什么抗拉、冲击?
回复
23楼
还有,ZR-BVR、ZR-BV、ZR-RVB都是普通阻燃型产品,并非真正意义上的防爆产品。当然,一般建筑也无需采用防爆电缆。
回复
24楼
学习学习~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
25楼
各位不要把楼主弄晕了~他说的多线并不是指的是多芯线~
根据《火灾自动报警系统设计规范》《建筑设计防火规范》《高层建筑设计防火规范》,目前火灾报警系统中采用多线的一共有2种情况:
1。多线制电话。这种电话直接由现场经1根4芯线(最好为耐火)直接接至消防控制中心的消防通信主机。而总线制电话则是将插孔电话的信号线接到总线即可。《火灾自动报警系统设计规范》说的很清楚
2。多线启动消防设备。为确保当报警系统的总线故障时仍可在远端启动消防设备,如消防排烟风机、消火栓泵等,从消防设备的现场的配电屏上引出一根4芯硬接线直接接至消防控制中心的消防控制主机。
回复
26楼
四楼是正解,楼主的提问有些混淆概念了
回复
27楼
都是高手阿,多学习了
回复