因为架设的横梁下面没有混泥土基础垫层或砌砖,我个人认为这横梁几乎悬空,上面再砌240厚3.5米高2.5米长的墙,这横梁能承重这个240的墙吗,而且这墙以后要做为承重墙使用。
因为架设的横梁下面没有混泥土基础垫层或砌砖,我个人认为这横梁几乎悬空,上面再砌240厚3.5米高2.5米长的墙,这横梁能承重这个240的墙吗,而且这墙以后要做为承重墙使用。
2楼
这个截面应该是地圈梁吧,下面怎么会没有基础呢。什么结构形式的房子啊??
回复
3楼
普通民房,这条横梁是临时加上的,所以下面没有基础垫层
回复
4楼
是25*25还是250*250?如果是250*250的梁其长度又是2.5米,应该能砌240厚的墙
回复
5楼
不安全,
回复
6楼
需要通过计算看你梁的配筋量是否达到,你先看看你现在梁的钢筋和混凝土标号,然后把墙的荷载也加上去看能不能承受住
回复
7楼
梁断面太小了,这样做很危险啊!
如果墙两头有支座的话,砌筑成整体的配筋砌体(配筋伸入支座的长度要符合要求,钢筋要通长配置)或许可行。
回复
8楼
感觉不安全,要计算一下。
回复
9楼
感觉有点悬。
回复
10楼
25*25的是啥粱啊 那么小 一般粱的最小宽度就是200mm啊 从结构角度来说 不符合规范 最后计算出来的配筋面积会超筋的 不合理
回复
11楼
需要通过计算看你梁的配筋量是否达到,你先看看你现在梁的钢筋和混凝土标号
回复