无功补偿电容容量计算?
zhen343325613
2011年03月28日 14:55:03
只看楼主

配电站应装设低压无功补偿装置,无功补偿装置电容容量按变压器容量的30%配置。按变压器容量的30%配置有何依据?在实际手算中远比按照30%配置的要小的多?求解~~~

配电站应装设低压无功补偿装置,无功补偿装置电容容量按变压器容量的30%配置。
按变压器容量的30%配置有何依据?
在实际手算中远比按照30%配置的要小的多?
求解~~~
免费打赏
缥缈峰
2011年03月28日 20:29:38
2楼
实际中不一定按30%计算的,按照30%计算只是个估算值。
我厂的800KVA的干变的低压无功补偿容量是300Kvar,都接近40%了。
回复
yahzm
2011年03月28日 20:41:35
3楼
30%是估算值,正在精确计算等高手解答。看过这方面资料,可是现在忘了
回复
hn572200
2011年03月28日 20:52:38
4楼
普通照明用电30%足以,但要保证能正常投入
回复
march3
2011年03月28日 22:05:35
5楼
百分之三十只是估算值。具体问题具体分析。
先按负荷类别,查出功率因素正切角,计算出相应的无功功率,计算出功率因素以及对应的功率因素正切角。
查出预期想达到功率因素的正切值
最后是用有功功率X两个正切值的差值=补偿容量
回复
rendonglin
2011年03月28日 22:08:48
6楼
30%是估算值,民用照明之类的负荷。其它负荷要计算。
回复
hhsscc
2011年03月29日 08:26:27
7楼
民用建筑按30%是可以的,工业建筑要详细计算。
回复
avan
2011年03月30日 16:41:09
8楼
补偿率=tgφ1-tgφ2
补偿率30%就是功因由85%补偿到95%的大概值。
回复
sundum
2011年03月30日 17:03:22
9楼
很多供电局要求按变压器50-60%配
回复
tiger2006
2011年04月02日 16:05:30
10楼
在学从事变配电房设计
路过,学习了
回复
shanbobo1028
2011年04月02日 20:53:26
11楼
主要看你负载是什么设备运行效率多高 功率因数多高 如果估算电容器选择容量不是大了就是小了如 民用负载有些场所只要10%或者20%就可以了民用一般采用混合补偿三相共补加分补,如果是工业要看设备功率因数 按实际设备功率因数估算了!并不是统统按30%计算就能达到理想效果,个别设备运行功率因数已经0.99了 还需要装补偿吗?

[ 本帖最后由 shanbobo1028 于 2011-4-2 21:04 编辑 ]