请教一个关于风机盘管出口压力的问题?
ln_ever
ln_ever Lv.2
2011年03月28日 08:53:37
来自于中央空调
只看楼主

高静压风机盘管有两种压力值:30Pa 和 50Pa 在此向大家请教:30Pa 和 50Pa 分别适用于哪种情况,或是说,什么情况下选择30Pa?什么情况下选择 50Pa ?非常感谢!欢迎大家多多指点!

高静压风机盘管有两种压力值:30Pa 和 50Pa
在此向大家请教:30Pa 和 50Pa 分别适用于哪种情况,或是说,什么情况下选择30Pa?什么情况下选择 50Pa ?
非常感谢!欢迎大家多多指点!
免费打赏
kzy_008
2011年03月28日 10:04:09
2楼
侧送风口或不接风管的选12Pa,5米风管左右的选30Pa,10米风管左右的选50Pa.
回复
netling
2011年03月28日 11:49:24
3楼
同意LS的意见,一般可以根据出风口后所接的风管等设备来计算,一般疯管一米算一PA的损失,一个过滤网算30PA的损失,你就可以看需要选多少的压力了,但如选择的压力较高的话,需要考虑风机盘管的噪音问题
回复
jansonsky
2011年03月28日 14:12:16
4楼
所需静压跟很多因素有关,如风管材质、形状、风管上弯头形式、数量等,要根据实际情况计算所需静压的大小,选择太小可能导致风无法吹出,如选择太大,可能导致风量过大,噪音增加,甚至电机烧毁等问题。
回复
gdcpqiang
2011年03月28日 15:26:57
5楼
同意!不能单独看风管有多长,还得看什么材质;另外就是使用场所,考虑噪音、送风距离......
回复
zhangpd2005
2011年03月28日 19:20:00
6楼
你要是接风管的 最大选30 不要选50 一般没有那种的 而且实在是太吵,其实12 一般就够了
回复
yaolijun113
2011年03月28日 20:03:10
7楼
还是自己计算然后再选吧
回复
zhenkunying
2011年03月28日 20:03:56
8楼
长知识,
回复
gtbilly
2011年03月28日 22:24:05
9楼
风机盘管接管不会很长,6米以内够了,沿程阻力是极低的,阻力基本消耗在风口和过滤器上,取多大的值,取决于风口和过滤器的阻力
回复
yuerrixue
2011年03月29日 09:37:02
10楼
侧送风口或不接风管的选12Pa,5米风管左右的选30Pa,10米风管左右的选50Pa.
向您学习。谢谢
回复
lzt999
2011年03月29日 14:59:26
11楼
一般侧送风口选12pa即可,你要选择30pa,那么就是一般办公室等大空间的场所了,选择50pa呵呵,那就是经过准确计算、现场复杂的场所或者有特殊要求。