【一起讨论】1800平米的地下汽车库是否可自然通风排烟
star-cluster
2011年03月28日 00:35:24
来自于通风排烟
只看楼主

一起讨论:1800平米的一个县城的人才公寓的地下汽车库(车位为50个)是否可自然通风排烟汽车库尺寸是长110,宽16,高2.25中间是个5.6米宽的车走道,长110,两侧放车子,走道的2端就是汽车的进出口,有2个,1进1出,尺寸都是4.2*2.25这个110*5.6米的走道上方均匀分别了10个1.5*1.2的天窗。现在有2个做法:1.在走道上方均匀分别一些竖向排风兼排烟风机,车道进出口补风,即做机械排烟排风,假如做的话,这1800的面积,还是按6次算通风排烟吗?

一起讨论:1800平米的一个县城的人才公寓的地下汽车库(车位为50个)是否可自然通风排烟

汽车库尺寸是长110,宽16,高2.25
中间是个5.6米宽的车走道,长110,
两侧放车子,走道的2端就是汽车的进出口,有2个,1进1出,尺寸都是4.2*2.25

这个110*5.6米的走道上方均匀分别了10个1.5*1.2的天窗。

现在有2个做法:
1.在走道上方均匀分别一些竖向排风兼排烟风机,车道进出口补风,即做机械排烟排风,假如做的话,这1800的面积,还是按6次算通风排烟吗?
2.在车道上方的那些天窗上4个侧面开通风百叶。使得2个大的进出口的面积加上通风百叶的净面积达到汽车库面积的2%之上,同时,30米范围内,开窗面积大于此范围面积的2%。是不是这样就是满足自然通风排烟了。

汽车库上说了2000方的汽车库,但是没说2000以内的,怎么弄
是一定要用第一种,还是可以使用第二种?这第二种可以用吗
star-cluster
2011年03月28日 00:37:22
2楼
哦,顺便说一下,这里的水平天窗的大玻璃建筑只想做采光用,不开启。
回复
star-cluster
2011年03月28日 00:40:16
3楼
哦,还有,车库上方的情况是,两边的2排车位,有一边之上就是人才公寓楼,另外的一排车位和中间大走道之上,是地面之上的空旷区域。
回复
star-cluster
2011年03月28日 00:44:04
4楼
具体图纸为这个压缩文件,请求高人给予指导。我觉得这样的车库,好像汽车库那本规范没有提到。请指教。
回复
cnbbzz
2011年03月28日 07:58:33
5楼
2000是小于2000都包括,难道规范还规定1900、1800、1700各个档次?不仔细看规范!!!

这个车库虽然小于2000,但是不满足自然排烟条件,需要设置机械排烟,多看条文解释。

方法2,满足自然排烟,但是是否满足自然通风?请拿出这样做可以控制车库污染物浓度的依据来。

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2011-3-28 07:59 编辑 ]
回复
co_126520
2011年03月28日 09:41:39
6楼

说得有道理,汽车库的平实通风没法保证!
回复
anlian023114
2011年03月28日 10:03:28
7楼
应该做啊··········
回复
allwilling
2011年03月28日 10:19:04
8楼
要不要排烟,根据两个规范,一个是车库的规范,一个是高规。
1.根据车库规范,小于2000平方米的不用机械排烟。
2.根据高规,“经常有人停留或可燃物较多”的才需要排烟,车库似乎可以不在此列。这样的话,自然排烟都可以不考虑。只考虑通风就行。
回复
sleepsong
2011年03月28日 12:34:53
9楼
建议做机械排烟了,自然通风效果不好
回复
zhangpd2005
2011年03月28日 12:44:31
10楼
你首先分清楚你的是地下汽车库还是半底下汽车库,要是地下汽车库,那就的设置机械排风, 而且是6次换气,不过你可以按照层高3米计算就好了
回复
lovsam
2011年03月28日 13:23:20
11楼
不需要排烟,通风方式考虑机械排风自然进风就可以了,还有汽车库的出入不频繁的话4次换气就够了,6次是对于那些大型商场的停车场,你也可以把风机设置成变速风机,通过CO浓度调节风机转速!
回复