开利30HXC问啥不启动?
huangweiwei888
2011年03月27日 21:23:47
来自于制冷技术
只看楼主

30HXC110机器设定温度7度,机器运行到设定温度后能自动停机,但是水温升到24度时机器才能启动,那位能告诉为什么?谢谢!

30HXC110机器设定温度7度,机器运行到设定温度后能自动停机,但是水温升到24度时机器才能启动,那位能告诉为什么?谢谢!
免费打赏
co936201979
2011年03月28日 09:20:09
2楼
把温度控制器的温差调小一点;看看;应该是温差调大啦
回复
awercool
2011年03月28日 17:23:24
3楼
调温控器啊
回复
风尘侠
2011年03月28日 21:12:11
4楼
上传用户手册详细版本,自己再对照一下看看吧
回复
骊珠
2011年03月29日 01:51:13
5楼
学习一下。好像可以调节设定温度。
回复
fengxiang1025
2011年03月29日 12:41:41
6楼
两方面考虑;1;设定参数不正确。2;感温头及温控器失灵。
回复
风尘侠
2011年03月29日 16:54:20
7楼
楼主解决的怎么样了,回复一下,也让大家了解一下呀
回复
若云制冷
2011年03月29日 21:36:35
8楼
缺少文件,解压不了呢?
回复
huangweiwei888
2011年03月30日 21:35:48
9楼
还没解决,怀疑主板有问题。调温差好像没法调吧
回复
luomou22
2011年03月31日 21:35:24
10楼
俺赚土木币来的,不好意思来了你们这!!对不起!
回复
yuanfeng648
2011年03月31日 22:57:32
11楼
打开文件要插入带压缩卷的磁盘 我该怎么办
回复