【请教】室外高压电缆头用冷缩头好,还是用热缩头好?
zxsllsh
zxsllsh Lv.3
2011年03月27日 21:18:50
只看楼主

向大家请教一个问题,室外高压电缆头用冷缩头好,还是用热缩头好?那种防水、防潮性能好?

向大家请教一个问题,室外高压电缆头用冷缩头好,还是用热缩头好?那种防水、防潮性能好?
免费打赏
lingxuct
2011年03月28日 12:21:34
2楼
技术到位,规范做头,冷热都可以。

如果以前做过不多,带有“学习”的方式做头,个人意见还是热缩的不太容易出错,密封性能稍好一点。
回复
lcccm123
2011年03月28日 14:52:01
3楼
我的观点是使用热缩电缆头,我原来的单位都是用的热缩的,运行十几年没有出现问题,冷缩电缆头制作比热缩管少简单一点,但是可能是材质的问题,有的使用者说比较脆,容易出现裂纹。
回复
lzrlzr2005
2011年03月28日 16:00:18
4楼
现在选型普遍用冷缩头的,如从经济上考虑,则热缩的便宜点
回复
march3
2011年03月28日 16:53:21
5楼
热缩的工艺要求没那么高,只是施工起来比冷缩的麻烦一点点。
回复
z1g2d3
2011年04月04日 13:27:53
6楼
大家都说的很在理
回复
zhouzixu1127
2016年06月24日 11:24:16
7楼
关于热缩冷缩还是依据实际情况而定,热缩价格工艺复杂便宜,但是不太适合封闭电缆沟,存在安全隐患:冷缩工艺简单但是价格相对高些
回复
zyjjp1990
2016年06月24日 11:48:19
8楼
只是看你愿意花多少钱了,热缩便宜得多!
回复