消防风机可以采用变频调速吗?
hhsscc
hhsscc Lv.13
2011年03月27日 19:38:02
只看楼主

消防风机可以采用变频调速吗?

消防风机可以采用变频调速吗?
免费打赏
hello_co188
2011年03月27日 22:16:53
2楼
消防风机为什么要采用变频调速?
采用了过多的控制中间环节,设备的可靠性降低了。消防风机可以直接启动了,没必要搞得那么复杂。在某些情况下,越简单就越可靠。
回复
mr_yon
2011年03月27日 23:59:06
3楼
消防风机为什么要调速,调速的参照量是什么?
回复
姜振祥
2011年03月28日 05:35:44
4楼
看看甲方什么条件了,应该可以的 ,只要有钱,那就上吧,没有什么理由啊,没有必要做闭环的 也可以是开环的
回复
panlizuanyong
2011年03月28日 05:55:30
5楼
消火栓泵、喷淋泵都不允许用变频启动,按理说消防风机也不应该用变频器调速;理由就是沙发所述。消防风机一般通过改变电机极数来改变转速。
回复
god_protege
2011年03月28日 12:01:56
6楼
不可以,参考民规的 13.9.6
回复
无影
2011年03月28日 12:56:04
7楼
可以变频调速,但应确保在火灾情况下可以切换到直接启动的模式。加一个直接启动的旁路,一个由消防强启信号控制的接触器。
回复
jason33184
2011年03月28日 15:17:57
8楼
变频调速的目的是什么,怎么构成一个闭环呢?
难道要保持烟气浓度平稳下降吗?太可笑了
再说也违反了民规
回复
zdhslihaibo
2011年03月29日 00:06:41
9楼
没有必要,浪费
回复
hn572200
2011年03月29日 08:03:36
10楼
只要有钱什么都可以,联通用的开关柜转个两万多块钱的表只是为了做参考呢!平时都不看的
回复
ccc.99
2011年03月29日 08:27:18
11楼
回复

相关推荐