住宅的照明回路是否一定要设PE线?要设的。
回复
3楼
目前,所有设计院在设计住宅照明回路时都必须设PE线!!!
施工时一般都用不着,留在灯头盒内,已备用户装修时换 I 类灯具时需要。
I 类灯具 class I luminaire灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括附加的安全措施,即把易触及的导电部件连接到设施的固定线路中的保护接地导体上,使易触及的导电部件在万一基本绝缘失效时不致带电。
回复
4楼
北方的设计院一般照明不设PE线,南方的设
回复
5楼
看来住宅的照明回路还得设PE线。
回复
6楼
支持2楼的,pe线目前也有滥用的趋势
回复
7楼
根据GB7000.1-2007 (代替 GB7000.1-2002)灯具一般安全要求与试验, 关于灯具的分类(2.2),本版标准删去了0 类灯具分类,在相关条款中将0 类的相应规定删去。
按防触电型式,灯具应分类为I 类、II 类和III 类
这应该就是灯具必须设计PE线的依据!!!
不分南方、北方!!!
回复
8楼
说的很有道理,完全赞同。
回复
9楼
晕 施工既然不用 那为什么设计要加上啊?谁没事换灯具啊
回复
10楼
规范是需要设的,GB7000.1-2007
回复
11楼
谁说的,国家标准,需要设,否则违反规范。
回复