12楼
学习一下。能不能提供原理图下载?
回复
13楼
楼主确实用心,支持下!
回复
14楼
回复
15楼
太浪费啦!出线回路为什么没开关保护?
回复
16楼
图片很详细,解释得也很到位。还附上了一次图和原理接线图。要支持一下才行
回复
17楼
不错,加油
回复
18楼
这柜子,个人感觉真不怎么样,五防连锁没有,VS1断路器用的是什么保护呢,高压柜与柜之间应该搞个套管,(这省得没必要),不知道你大门的行程是干什么用的。总觉的分支箱这样做太变扭了,很少见这种方案
回复
19楼
学习了啊
谢谢!
回复
20楼
有了VS1断路器,还不装电流保护,只有隔离作用,结论:垃圾货!
加个UPS(小容量的)和二只电流互感器,就可以做保护了,没有保护,还不如装一台负荷开关,钱可以省很多!
回复
21楼
越看越让人不放心!真是垃圾!!!
主母线没有支持绝缘子,靠分支母线的绝缘子来支撑??!!!
回复