10KV电缆分线箱
zhangfei0711
2011年03月27日 16:51:49
只看楼主
0327160000.jpg

0327160000.jpg


0327160100.jpg


0327160200.jpg


0327160300.jpg


0327160301.jpg


0327160302.jpg


0327160500.jpg


0327160600.jpg


0327160601.jpg


0327160700.jpg


0327160701.jpg


00.jpg


000.jpg

免费打赏
snailw
2011年03月29日 13:54:06
12楼
学习一下。能不能提供原理图下载?
回复
crocodileyin
2011年03月29日 14:33:12
13楼
楼主确实用心,支持下!
回复
tianlexiner
2011年03月29日 15:07:50
14楼
同行支持一下
回复
wzf360103
2011年03月29日 15:13:25
15楼
太浪费啦!出线回路为什么没开关保护?
回复
compulsory007
2011年03月29日 15:17:54
16楼
图片很详细,解释得也很到位。还附上了一次图和原理接线图。要支持一下才行
回复
amt0427
2011年03月29日 15:27:19
17楼
不错,加油
回复
sushibo4321
2011年03月29日 15:44:28
18楼
这柜子,个人感觉真不怎么样,五防连锁没有,VS1断路器用的是什么保护呢,高压柜与柜之间应该搞个套管,(这省得没必要),不知道你大门的行程是干什么用的。总觉的分支箱这样做太变扭了,很少见这种方案
回复
watsoncheung
2011年03月29日 17:51:28
19楼
学习了啊
谢谢!
回复
lingxuct
2011年03月29日 17:59:17
20楼
有了VS1断路器,还不装电流保护,只有隔离作用,结论:垃圾货!

加个UPS(小容量的)和二只电流互感器,就可以做保护了,没有保护,还不如装一台负荷开关,钱可以省很多!
回复
lingxuct
2011年03月29日 18:01:54
21楼
越看越让人不放心!真是垃圾!!!

主母线没有支持绝缘子,靠分支母线的绝缘子来支撑??!!!
回复