TN-C系统形成局部TN-S系统时的一点接线争议建筑施工临电中,原供电系统大多是TN-C系统,而施工临电必须采用安全性能更高的TN-S系统,势必存在系统转换问题。当现场总配电柜采用总进线漏保模式时,进线N线接漏电开关N端子上口,该上口必须做重复接地,直接压线到PE排,漏电开关N端子下口接N排。这些一般都不会有问题,也容易理解,根本原因是该模式与临电规范中的图示介绍相符。但现场总配电柜还可以采用分路漏保模式,临电规范中并没有图示介绍,文字介绍非常含糊。

TN-C系统形成局部TN-S系统时的一点接线争议

建筑施工临电中,原供电系统大多是TN-C系统,而施工临电必须采用安全性能更高的TN-S系统,势必存在系统转换问题。
当现场总配电柜采用总进线漏保模式时,进线N线接漏电开关N端子上口,该上口必须做重复接地,直接压线到PE排,漏电开关N端子下口接N排。这些一般都不会有问题,也容易理解,根本原因是该模式与临电规范中的图示介绍相符。

但现场总配电柜还可以采用分路漏保模式,临电规范中并没有图示介绍,文字介绍非常含糊。

采用分路漏保模式时,总进线开关通常是壳体透明的三级断路器,则总进线的N线只能直接压倒N排上,为形成TN-S系统,总进线的N线又必须重复接地,势必又要从N排直接压线到接地主干线上,而接地主干线已直接压在了PE排上了,所以某些电工会用导线将N排和PE排直接短接,这虽然不规范,但本身也没有大错,丝毫不会影响系统运行,可是直观效果不佳,我就遇到某些监督检查部门不专业的检查人员,他们错误地认为“你用导线将N排和地排直接短接了,那么它们就是一根排了,则只有N排(或地排),没有地排(或N排),或只有PEN线,整个供电系统没有形成TN-S系统”。

这些人认为:总柜内N排、PE排不能有连接,PE排直接与接地装置相连即可,附加在原TN-C系统之上,利用五芯电缆引出,就形成了TN-S临电系统。我认为这种观点是完全错误的。

大家的观点如何?请积极参与,广泛发表言论!!!
免费打赏
muyuyao
2011年03月28日 00:58:44
12楼
你的提法同我当初给市建委专家解释的一样,如此接法的安全可靠性似乎更高些!但其实不然!!!

但分别连线也存在断线的可能:
A、如PE排的接地线断了,情况与你说的一样,总柜PE排没有地了,但更可怕的是进线N与PE排也没有联系了,形成了分离的三相五线;
B、如N排的重复接地线断了,总柜PE排接地了,但进线N与PE排仍然没有联系,还是分离的三相五线;

按照我在8楼所引用的“当用于三相四线进户,且采用局部TN-S接零保护系统时,只需将图中进户PE线撤掉,N(实际为NPE)线改进PE端子板,N、PE端子板做电气连接即可,其余不变”,即便总柜处PE排的接地线断了,但总柜处N、PE端子板已做电气连接,而出线是五线的,PE线可以从二级箱、三级箱处PE排的重复接地得到地,仍然是完整的五线,不是分离的三相五线。
回复
eyuxiong
2011年03月28日 10:46:39
13楼
我觉得,漏电保护器的原理是N极和相线的电流不一致,如果N极和PE极在漏报之后有连接的话,那岂不是正常情况下,漏保都要跳了~
请专家指正。
回复
muyuyao
2011年03月28日 10:57:50
14楼
我们在上面所讨论的,是在总柜处形成TN-S系统时N排与PE排的电气连接,不是在总漏保或总断路器之后。

之后当然不能连了,否则系统无法正常工作!!!
回复
bihaibo84
2011年03月28日 11:37:23
15楼
参考参考
回复
李妙言
2011年03月28日 11:41:38
16楼
进来学习,各位讨论的很热烈,受益匪浅啊
回复
zhangq_cai1
2011年03月28日 12:41:54
17楼
做法有点问题:总配电箱空开应该是4P的,《施工现场临时用电安全技术规范》8.2.12规定:总配电箱和开关箱中漏电保护器的极数必须与其负荷侧的相数和线数一致。
我们辽宁这是这么做:使用4P透明漏电空开;总空开进线处N线(上部)再做一棵线到PE汇流排(重复接地接在此处),总空开配出N线(下部)接N汇流排;这样,总空开漏电不会动作、配电箱布置也符合规范要求,省安全站检查也是如此要求;在辽宁,不这麽干省、市安全检查还真是要挨收拾了。
支持三楼的观点~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
muyuyao
2011年03月28日 12:59:06
18楼
此问题,我在8楼已做过答复:

我在“建筑施工安全培训教材 ---中国建筑业协会建筑安全分会编”一书中找到了答案,相关临电部分内容已拍照,昨日上传到资料中心,请下载、查阅!!!

用3P断路器、3P隔离开关,你省、你市的安监专家看来犯错误了!!!详见120页图(4-6)总配电箱电器配置接线图2下的说明C、D条。
C、 DK为总电源隔离开关,采用3极刀型开关,设于总电源进户端;KK为总断路器,设于总电源隔离开关的负荷侧,采用3极型产品。
D、1DK、2DK分别为两分路电源隔离开关,均采用3极刀型开关,分别设于两分路电源端;1RCD、2RCD分别为两分路漏电保护器(具有过载、断路、漏电保护功能),分设于两分路电源隔离开关的负荷侧,均采用3极4线型产品。
回复
cxuzhu
2011年03月28日 13:57:03
19楼
是PE线和N线不能有任何连接?那么就是PE线直接接地可以吗?
回复
xiaojiangli2111
2011年03月28日 14:10:46
20楼
分配电箱采用TN-S接零保护系统时,N(实际为NPE)线改进PE端子板,N、PE端子板做电气连接即可,其余不变,电缆变为5芯
回复
dianqipanli
2011年03月28日 14:40:03
21楼
安全培训教材是参考书,不是规范,只是可以参考,如果出了事作者和出版社不会负责任。规范是必须执行的,其余的只是每个人对规范的理解。
我这里也有一份参考资料:中国书籍出版社出版的,中国建筑业协会建筑安全分会编《建筑施工安全检查标准JGJ59-99图解》,里边103页配电箱设置图配置就是和我前面所述的一样(不好意思,没有扫描仪,也不会发图)。这是我们辽宁地区的安全培训教材,这几年,我们都是按照规范和相应培训资料进行工作的。
就是如此,市站检查基本过关,省站检查提出虽然用4P空开,但是N线没有断开点(空开内N线没有断开点直接引下),并指出相应的规范依据(以前我所提出的两条);并且提示:《施工现场临时用电安全技术规范》8.2.13:
配电箱、开关箱的漏电保护器宜选用无辅助电源型(电磁式)产品,或选用辅助电源故障能自动断开的辅助电源型(电子式)产品。当选用电源故障时不能自动断开的辅助电源型(电子式)产品时,应同时设置缺相保护(如果万一漏电检测的线路缺相,漏电保护将不会断开)。

我吃了40多年的电工饭,反正我是感觉专家水平老高了;规范我也经常翻,但是这几条我还是真就是没太注意。