【请教】TN-C系统形成局部TN-S系统时的一点接线疑问
muyuyao
muyuyao Lv.18
2011年03月27日 02:32:16
只看楼主

TN-C系统形成局部TN-S系统时的一点接线争议建筑施工临电中,原供电系统大多是TN-C系统,而施工临电必须采用安全性能更高的TN-S系统,势必存在系统转换问题。当现场总配电柜采用总进线漏保模式时,进线N线接漏电开关N端子上口,该上口必须做重复接地,直接压线到PE排,漏电开关N端子下口接N排。这些一般都不会有问题,也容易理解,根本原因是该模式与临电规范中的图示介绍相符。但现场总配电柜还可以采用分路漏保模式,临电规范中并没有图示介绍,文字介绍非常含糊。

TN-C系统形成局部TN-S系统时的一点接线争议

建筑施工临电中,原供电系统大多是TN-C系统,而施工临电必须采用安全性能更高的TN-S系统,势必存在系统转换问题。
当现场总配电柜采用总进线漏保模式时,进线N线接漏电开关N端子上口,该上口必须做重复接地,直接压线到PE排,漏电开关N端子下口接N排。这些一般都不会有问题,也容易理解,根本原因是该模式与临电规范中的图示介绍相符。

但现场总配电柜还可以采用分路漏保模式,临电规范中并没有图示介绍,文字介绍非常含糊。

采用分路漏保模式时,总进线开关通常是壳体透明的三级断路器,则总进线的N线只能直接压倒N排上,为形成TN-S系统,总进线的N线又必须重复接地,势必又要从N排直接压线到接地主干线上,而接地主干线已直接压在了PE排上了,所以某些电工会用导线将N排和PE排直接短接,这虽然不规范,但本身也没有大错,丝毫不会影响系统运行,可是直观效果不佳,我就遇到某些监督检查部门不专业的检查人员,他们错误地认为“你用导线将N排和地排直接短接了,那么它们就是一根排了,则只有N排(或地排),没有地排(或N排),或只有PEN线,整个供电系统没有形成TN-S系统”。

这些人认为:总柜内N排、PE排不能有连接,PE排直接与接地装置相连即可,附加在原TN-C系统之上,利用五芯电缆引出,就形成了TN-S临电系统。我认为这种观点是完全错误的。

大家的观点如何?请积极参与,广泛发表言论!!!
免费打赏
hzhsj
2011年03月28日 14:47:15
22楼
在讨论这个问题之前,建议楼主首先弄清有关的三个问题:
一、从理论上讲,没有纯粹的TN-S系统,而只有TN-C-S系统。
二、何谓“重复接地”?为防止“杂散电流”,只有PE线才可能“重复接地”,PEN线与N线都不应“重复接地”。
三、“等电位联结”不等于“重复接地”。
回复
xiaoniaoh2
2011年03月28日 15:50:51
23楼
回复
sxhfy623
2011年03月28日 16:37:47
24楼
有标准的,没查阅设计导则啊,上面讲的很清楚啊
回复
muyuyao
2011年03月28日 17:10:00
25楼
在讨论这个问题之前,建议楼主首先弄清有关的三个问题:
一、从理论上讲,没有纯粹的TN-S系统,而只有TN-C-S系统。------为什么?变压器低压侧直接形成的TN-S系统难道不是纯粹的TN-S系统? 临电规范中第5.1条处就有“图5.1.1 专用变压器供电时TN-S接零保护系统示意”,第5.2条处就有“图5.1.2 三相四线供电时局部TN-S接零保护系统保护零线引出示意”,你对此如何理解?

二、何谓“重复接地”?为防止“杂散电流”,只有PE线才可能“重复接地”,PEN线与N线都不应“重复接地”。-------依据是什么?以往TN-C系统供电的住宅楼,难道总进户箱处PEN线不做重复接地吗?

三、“等电位联结”不等于“重复接地”。--------地球人都知道的事实,可我在此帖中并没有谈到过“等电位联结”的话题啊!!!
回复
muyuyao
2011年03月28日 17:12:04
26楼
有标准的,没查阅设计导则啊,上面讲的很清楚啊

----请教是哪一个设计导则,我很想了解、学习!!!拜托指教!!!
回复
liuxch72
2011年03月28日 17:18:06
27楼
TNC-S就是局部TN-S,就是电源总柜在总开关上装将N线重复接地然后引出N线同PE线,之后的N线不得重复接地,PE线可以重复接地.
回复
muyuyao
2011年03月28日 17:52:14
28楼
我在乌鲁木齐,我们这里各省的施工队伍都有,我都接触过,但我所见到总箱内总隔离开关及总断路器、操作箱进线断路器都是三极的。

我查了中国建筑业协会建筑安全分会编、2009年8月出版的“施工现场临时用电安全技术规范图解”一书,其执笔徐荣杰 秦春芳正是国家临电规范的头两名主要起草人,似乎更具有权威性。

该书的特点是对规范中254项条文逐条进行了形象化的图解,便于 施工人员理解、记忆和使用,是规范更具有适用性和操作性。

其第40页总箱进线断路器下口画了三根线,第41页发电机旁配电箱断路器清晰画的是三极的,第45页塔机开关箱断路器清晰画的是三极的、漏电保护器是四极的,第74、75页给出了明晰的三级配电箱接线图,总箱、分箱、开关箱内断路器画的都是三极DZ20T或CDM1系列透明盖断路器,进线N直接接入总柜N排。
回复
muyuyao
2011年03月28日 18:04:41
29楼
PE线做多少重复接地都可以,只要在总箱之后PE线不再与N线连接即可。

我们这里就要求施工现场所有配电箱都做PE排重复接地,一是为了可靠,而是便于检查,如单开门箱,三级箱PE排上必须至少接5根PE线(电源、负载、箱门、盘芯、地下接地体),二级箱如有X路出线,PE排上必须至少接X+4根PE线(+4的解释:电源、箱门、盘芯、地下接地体计四根线)。这是我的发明!!!执行效果非常良好!!!
回复
心香
2011年03月28日 18:11:28
30楼
电力知识博大精深,还是慢慢学习吧
回复
tenglongyu
2011年03月28日 18:42:03
31楼
谢谢,学习了,支持
回复

相关推荐

APP内打开