柱间支撑怎么设置
行烈风
行烈风 Lv.2
2011年03月26日 22:56:48
只看楼主

现在做的一个钢结构,没有吊车,不设置墙檩,钢柱高11M抗风柱也不设置,开间6M,总共11跨,柱间支撑设置在端跨和中间跨,现在的问题是这个柱间支撑如何计算(端部钢柱11M,跨中的钢柱柱高要12M左右)

现在做的一个钢结构,没有吊车,不设置墙檩,钢柱高11M
1.jpg
抗风柱也不设置,开间6M,总共11跨,柱间支撑设置在端跨和中间跨,现在的问题是这个柱间支撑如何计算(端部钢柱11M,跨中的钢柱柱高要12M左右)

1.jpg

免费打赏
行烈风
2011年03月27日 13:08:01
2楼
各位大虾帮忙啊
回复
liuhongli2011
2011年03月27日 22:19:34
3楼
有柱间支撑图集的,建议楼主找图集中的总说明。
回复
bigbear308
2011年03月28日 00:43:35
4楼
没抗风柱的话有没有山墙啊?
没山墙时按构造长细比设置,有山墙时算出风力,建一个纵向框架模型计算
回复
行烈风
2011年03月28日 21:50:45
5楼
没有山墙。这个支撑按拉杆设计好,还是压杆好呢
回复
mayunjun
2011年03月30日 10:05:47
6楼
你所设计的这个门型钢架结构四周均无维护结构(也就是墙面,包括彩钢墙面和砌体墙面)?若是四周无维护结构的话,屋面体系计算时必须小心,因为采用STS计算四周无维护结构的门型钢架时,程序中的屋面风载体型系数会出现很大差错,需要人为计算并按计算后的风载体型系数进行输入,否则屋面体系在风载作用下会很不安全,也就是屋面上、下皮风载体型系数需要叠加。门型钢架柱间支撑具体放在中部还是放在端跨都可以,放在中部稍经济一些,放在端跨的话就需要增加两组,柱间支撑杆件按压杆细长比控制基本能满足;采用施加预拉力的圆钢筋也可以,此时不受细长比控制。
回复

相关推荐