UPS电源中性线是否需要重复接地?
sctvcdx
sctvcdx Lv.4
2011年03月26日 21:02:14
来自于工地图片
只看楼主

最近在验收UPS电源时,在图纸中要求UPS电源的中性线需重复接地,在民用建筑电气规范-2008和电气措施2009里,都建议UPS输出电源中性线宜重复接地。但UPS输出N线与输入N线是金属性联结,即为同一条N线,如果把UPS输出变压器中性点做了重复接地,即把TN-S电源系统的N线做了重复接地,使整个系统发生了改变,由TN-S变为TN-C系统,所以不能接地。如果UPS的中性线不接地,由于UPS输入电源测为四极双电源切换开关,在双电源切换开关至0档位时,UPS输出电源N线会悬空,设备会出现干扰。请大家帮忙分析下,该怎样解决?急!!!!!!

2011年03月28日 10:12:44
2楼
留名关注中..............
回复
huohuotu
2011年04月04日 20:47:09
3楼
请高人急速指点
回复
ejiajiay
2011年04月21日 09:09:29
4楼
关注中,静等高手回答
回复
powersos020
2011年05月11日 21:03:55
5楼
输出零线复接地感觉不安全
不接地,只要三相负载相差不超过15%四极ATSA切换没问题
回复
ccp2005911
2014年08月27日 23:14:30
6楼
我厂的UPS电源也是没接零(地),中性线电压为110V左右,也在考虑是否需要接地。有相关的要求必须接地吗??
回复
华海军
2015年05月02日 09:28:34
7楼
这个问题比较麻烦的,UPS的输出最好是隔离的,如果不隔离我认为UPS存在的意义就不大了,再说了,规范中强制性条文的前提也是要求UPS输出的隔离才有重复接地一说的!
回复
在地球无懈可击
2015年06月05日 16:19:09
8楼
你说的什么我怎么没看懂啊,ups整流逆变后的系统是新的系统与原系统关系不大,这个时候好像不算事重复接地,而是新系统星型结点的系统接地吧,再就是ups的的零排不是应该单独设置吗,怎么会与原系统有金属性链接呢?这个时候你要接地新系统就是TN或tt,不接地就是IT,建议还是接地,有些电气原件要放电