刚换了一个ID,说个真实的故障给大家分析下!
wobenshiwen
2006年04月11日 09:00:58
来自于继电保护
只看楼主

一条220kV线路,开关为分相操作,保护为光纤纵差,重合闸方式为单相。某日,线路A相瞬时性接地,保护正确动作,跳开A相,接着跳三相(相隔时间200ms)。重合闸没有出口。事后试验,保护装置正常,重合闸装置动作正常,开关机构也正常,请大家分析下是什么原因!去现场了,明天告诉大家答案

一条220kV线路,开关为分相操作,保护为光纤纵差,重合闸方式为单相。某日,线路A相瞬时性接地,保护正确动作,跳开A相,接着跳三相(相隔时间200ms)。重合闸没有出口。事后试验,保护装置正常,重合闸装置动作正常,开关机构也正常,请大家分析下是什么原因!


去现场了,明天告诉大家答案
免费打赏
luomin1982
2006年04月14日 17:36:42
12楼
学习中啊,望各位多多指教.
回复
lovol
2006年04月18日 08:17:05
13楼
恩,同意
回复
tianuu
2006年04月19日 14:57:23
14楼
我们省要求解除开关本体的非全相保护。江苏。220KV。
回复
wobenshiwen
2006年04月19日 18:15:20
15楼
是啊,每个省规定不同,我们省规定只能使用开关本体的非全相保护。

这就是反措只有一个,但是反措的理解版本有无数个!
回复
zhangkeqin2334
2006年04月20日 09:50:24
16楼
开关自身带非全相保护,有长见识了!








回复
yxq1999
2006年04月20日 11:46:21
17楼
我还真没见过开关本体带非全相保护的,问题又来了
你们省的电网公司是出于什么考虑要将非全相保护装在开关本体呢?
回复
jacksxh
2006年04月21日 09:06:43
18楼
学习