急!高手请进,同时系数取多少合适?
yjd107888
yjd107888 Lv.5
2011年03月26日 15:35:57
只看楼主

请教,一个酒店,地上18层,地下一层,各层配电箱的负荷出来了,计算总负荷,同时系数取多少合适?0.9可以不?

请教,一个酒店,地上18层,地下一层,各层配电箱的负荷出来了,计算总负荷,同时系数取多少合适?0.9可以不?
免费打赏
wspdavid
2011年03月28日 12:48:53
12楼
有经验点的设计师都会根据经验先确定好变压器的容量,然后负荷计算书来验证而已,基本上错不了。说实话,系数的选取对变压器容量的选定影响还蛮大的,规范、手册里的需要系数啊,同事系数啊都是一个范围值,而且相差很大。
回复
yjd107888
2011年03月29日 08:49:42
13楼
这样子计算对不对?同时系数取0.9,这样计算出来得到配电干线的总负荷(P),功率因数取0.9,变压器负荷率取0.8,得到变压器容量为:S=P/0.9*0.8KVA,按最近的变压器容量实际选择变压器!
回复
hhsscc
2011年03月29日 09:58:46
14楼
同时系数取0,9是可以的。
回复
yjd107888
2011年03月29日 19:36:33
15楼
支持取0.9的多,呵呵
回复
wspdavid
2011年03月30日 11:02:56
16楼

大家都是再往心中的目标去凑这个数值,哈哈哈
回复
xuebaobisheng
2013年05月10日 15:21:51
17楼
好吧,我在看看书吧。