关于上翻梁上部钢筋锚固的问题
shanfeng30
shanfeng30 Lv.2
2011年03月26日 14:20:09
来自于工地图片
只看楼主

请看图,上翻梁上部的钢筋是不是应该锚入梁内,还是按照03G101 61页 只要弯头满足15D就可以了。

请看图,上翻梁上部的钢筋是不是应该锚入梁内,还是按照03G101 61页 只要弯头满足15D就可以了。

DSC02863.JPG

免费打赏
sunlimingabc
2011年03月26日 20:22:39
2楼
应该伸直支座平面下加上Lae (la)
回复
liuhongli2011
2011年03月27日 22:54:02
3楼
你的照片问题有四;1、箍筋最关键的就是在50mm以外开始设置的,你的没有,就那个地方剪力大了。2、主梁上没有附加箍筋,或者没有吊筋。3、次梁负弯矩钢筋没有到位就开始下弯。4、好想没有看见垫块。
回复
howlaiwo308
2011年04月01日 10:01:47
4楼

四种说法都不对;
1)支座边缘50mm处很明显是有箍筋的,你看梁顶比50mm大那是视差;
2)搞清楚附加箍筋何时才要用,次梁与主梁顶标高一致时,次梁传来集中力直接加到主梁腹部,才要加吊筋或附加箍筋。图中次梁在主梁顶,集中力也传到主梁顶。没必要加附加箍筋。
3)很明显次梁钢筋不用一个锚固长度,设计者可定是按铰接处理。如果次梁负筋进入主梁,那就不是铰接,这样主梁要受扭的。所以图中次梁钢筋锚固15d即可
回复
zzctyh
2011年06月14日 13:30:36
5楼
haoiahoihwilklwehqwkjhahskjh
回复
qjokok
2011年08月18日 18:53:29
6楼


楼主看来是做设计出身,很认同您的回答!
回复
xiaolxh
2011年08月19日 16:48:31
7楼
很好,很有细节,学习了...
回复
smttjhy
2011年08月19日 21:19:30
8楼

对2)点的个人意见:次梁底筋放在主梁面筋的下面,可见集中力是作用下主梁梁高范围内,而不是像梁上柱那样的,因此要加密箍或吊筋。
回复
东山
2011年08月20日 05:20:19
9楼
1.当次梁高度高于主梁时,主梁与次梁相交的次梁箍筋在主梁的部位,应增设箍筋,次梁端支座锚固长度从与主梁钢筋相交处算起。
2.楼主的相片上明显梁的锚固不能满足la,端支座处次梁未加箍筋。
回复
zzw198249
2011年08月20日 14:56:27
10楼
感觉首先依照图纸参照图集,是什么性质的梁,就按什么梁做,看图片估计15d就能满足。
回复
opo004qd
2013年12月13日 08:37:08
11楼
多谢楼主分享,学习学习啦。
回复

相关推荐