上人屋面【防水】修复方案,急需熟悉构造的前辈指教,谢谢!★
newspacetime9
2011年03月26日 13:55:32
来自于建筑构造
只看楼主

【庭院改造】:上人屋面防水修复方案,急需熟悉构造的前辈指教,谢谢!★ (原屋面为上人屋面,表面为10厚砂浆粉刷,有空鼓现象)【方案1】:总计重量为1.8KN每平方——10面砖-20水泥砂浆-40细石混凝土刚性防水层-隔离层-防水卷材-20砂浆找平层。 【方案2】:总计重量为1.1KN每平方——10面砖-25水泥砂浆内覆钢丝网-隔离层-防水卷材-20砂浆找平层。 【方案3】:总计重量为0.4KN每平方——人造草皮-防水卷材-20砂浆找平层。

【庭院改造】:上人屋面防水修复方案,急需熟悉构造的前辈指教,谢谢!★

(原屋面为上人屋面,表面为10厚砂浆粉刷,有空鼓现象)

【方案1】:总计重量为1.8KN每平方——10面砖-20水泥砂浆-40细石混凝土刚性防水层-隔离层-防水卷材-20砂浆找平层。

【方案2】:总计重量为1.1KN每平方——10面砖-25水泥砂浆内覆钢丝网-隔离层-防水卷材-20砂浆找平层。

【方案3】:总计重量为0.4KN每平方——人造草皮-防水卷材-20砂浆找平层。

【难点】:90年代上人屋面活荷载为1.5KN每平方(其中包括雪载0.45KN每平方)。
按方案1,从数值上看,新增荷载超重;
方案2,图集上没有这样的构造,有施工员建议我加设钢丝网,但是我怕面层和防水层之间结合还是有问题,会起壳什么的。
方案3,甲方认为人造草皮易老化变色,最早被否定。

应该采用什么方案,急需熟悉构造的前辈指教,谢谢!★
--------------------------------------------------
混凝土和面砖,重量均按20.0KN(千牛)每立方米计算。
免费打赏
lyhgjl
2011年03月29日 16:56:37
22楼
应该不要再增加荷载,否则是不安全的,如果一定要做,则建议拆除上部面层,检查防水是否完好,待一切检查正常后,重新再做面层,选择余地很大,不妨按方案二进行。
回复
xingye8860
2011年03月29日 19:00:26
23楼
本人认为用方案2,不是没有图纸就不能做的吧?只要甲方同意,按规范做就可以了!
回复
qaz123338
2011年03月29日 22:52:00
24楼
40细石混凝土刚性防水层里加钢丝网,而且还要设分隔缝
回复
darkoutsid
2011年03月29日 23:01:24
25楼
学习了~~~~~~~~~~~
回复
newspacetime9
2011年03月30日 09:09:12
26楼
哇塞,,一下子这多多回复了,谢谢大家指教 ~~~
回复
jsa346
2011年03月30日 09:29:50
27楼
保温层会有多少重量?得不偿失!
回复
jufjxx
2011年03月30日 10:15:09
28楼
按方案1进行:采用表面带砂粒的SBS防水卷材进行防水施工,因这种卷材在原材生产过程中将砂粒热熔在卷材表面,相互结合比较好且砂粒均匀,使用这种卷材可有效的保证面层与卷材之间的有效结合。面层如选用细石砼时必须进行分格,分格后每块小于1m。如选用板块楼地面分格间距按2m即可。
回复
wangrui.2009
2011年03月30日 10:16:09
29楼

防不是个难点
回复
vv19891025
2011年03月30日 11:11:49
30楼
上面的两个人 都是专家啊~~我个人觉得应该可以使用方案2,钢丝网是个很好的东西。钢丝网是不是能够放在隔离层和防水卷材之间呢。你设置钢丝网不就是为了不让它起拱么??
回复
smart_life
2011年03月30日 16:32:10
31楼
方案2,用25水泥砂浆容易起壳,可能加了钢丝网会好点,但不保险。建议改用30厚C20防水细石混凝土(@<6000设缝,密封膏嵌缝)。重量增加不了多少,这样比较可靠
回复

相关推荐

APP内打开