关于膨胀阀过热度的问题--请精通膨胀阀原理的高手释惑
lidongy_cosl
2011年03月26日 10:44:54
来自于制冷技术
只看楼主

如果没有记错的话,一般的过热度设定应该在15℃左右,但附件(页面下部)中膨胀阀的过热度为什么是5k?太小了吧?,2)另外与我们所说的过热度15℃之间有什么关系吗? 请高手解释一下,非常感谢!!!



如果没有记错的话,一般的过热度设定应该在15℃左右,但附件(页面下部)中膨胀阀的过热度为什么是5k?太小了吧?,2)另外与我们所说的过热度15℃之间有什么关系吗?
请高手解释一下,非常感谢!!!
e8f4c97af104a7e879cd.pdf
62.8 KB
立即下载
免费打赏
zhaoyun0709
2011年03月26日 15:38:22
2楼
等待高人来解释
回复
wssliny
2011年03月29日 09:58:25
3楼
同样等待答案,等待学习机会
回复
lleedd
2011年03月29日 13:50:23
4楼
膨胀阀的过热度为5-8度 回气温度比蒸发温度高
回复
lleedd
2011年03月29日 13:52:22
5楼
膨胀阀的过热度为5-8度 回气温度比蒸发温度高15度左右啊
回复
kekeh
2011年03月30日 14:44:11
6楼
膨胀阀的过热度为5-8度
回复
lidongy_cosl
2011年04月05日 12:28:45
7楼
问题没有解决,自己顶一个
回复
lidongy_cosl
2011年04月18日 14:54:18
8楼
回复
pcbruselee
2011年04月18日 23:45:27
9楼
路过。
回复
wxpname
2011年04月19日 17:53:36
10楼
1) 5K 是指静态过热度,可以调节(就是旋热力膨胀阀上的弹簧),过热度达到该静态过热度膨胀阀才开始开启。
2)15度是总体过热度,是静态过热度和运行过热度之和(OS)。15K可能已经使膨胀阀开度达到100%了。

正常情况下,在确保压缩机运行安全情况下,系统运行在低过热度比较节能。