关于膨胀阀过热度的问题--请精通膨胀阀原理的高手释惑
lidongy_cosl
2011年03月26日 10:44:54
来自于制冷技术
只看楼主

如果没有记错的话,一般的过热度设定应该在15℃左右,但附件(页面下部)中膨胀阀的过热度为什么是5k?太小了吧?,2)另外与我们所说的过热度15℃之间有什么关系吗? 请高手解释一下,非常感谢!!!



如果没有记错的话,一般的过热度设定应该在15℃左右,但附件(页面下部)中膨胀阀的过热度为什么是5k?太小了吧?,2)另外与我们所说的过热度15℃之间有什么关系吗?
请高手解释一下,非常感谢!!!
e8f4c97af104a7e879cd.pdf
62.8 KB
立即下载
免费打赏
wufeng26
2011年04月19日 21:16:57
12楼
膨胀阀的过热度是8度,4度可调,4度不可调。
过热度太大对压缩机电机的冷却效果就会变差,过低有可能造成压缩机液击。
回复
lhx720500
2011年04月19日 22:36:24
13楼
5度是静态过热度,你说的15度应该是压缩机吸气过热度,一般在机组实际运行过程中,根据不同的工况,过热度不同,过热度太高,会导致压缩机吸气温度升高,导致排气温度升高,对压缩机伤害很大,如果过热度太低,会导致带液,容易引起液击。如果有什么不对的地方,可以提出来分享。
回复
yrcamao
2011年04月22日 17:13:30
14楼
学习了 各位大侠
回复
qq292015823
2012年10月11日 22:47:04
15楼
我是这样子认为:压缩机低压冰凉冰凉的,制冷工质最大时制冷温度最低,这是膨胀阀开度最好。
回复
wqj13419801972
2016年03月04日 12:55:55
16楼
lhx720500 发表于 2011-4-19 22:36 5度是静态过热度,你说的15度应该是压缩机吸气过热度,一般在机组实际运行过程中,根据不同的工况,过热度不 …解释的很正确,支持你一下。
回复
co1453962987373
2016年03月04日 13:45:58
17楼
本帖最后由 北京联通 于 2016-3-4 16:16 编辑

图中:
5k是静态过热度,6k是开启过热度,
还有4k左右的可调节螺杆静态过热度,
最大合计是15k左右,


厂家不同,略有区别,
国内出厂标准是:3.5k的静态过热度,4k的开启过热度,还有4.5k的可调节静态过热度
即静态过热度可调节范围2-8k,开启过热度4k,最大合计12k

一般的过热度设定应该在15℃左右:
这个过热度应该是指蒸发温度与压机回气管温温差.
不同的机组,不同的蒸发温度有不同的要求,
一般的过热度设定应该在15℃左右,这只是众多要求中的一种温度
具体要求和变化曲线厂家都有标示

回复

相关推荐

APP内打开