1千平米的水源热泵的补水这样行吗?
zhaowenliangde
2011年03月26日 08:23:57
来自于中央空调
只看楼主

有一个一千平米的水源热泵小项目,有比较正规的图纸,图纸上用户侧循环水的补水有补水泵但是没有膨胀罐(有安全阀),我觉得不大对头,和设计的沟通了一下,他说有这样干的。请各位高手指点一下;这个系统能正常运行吗?还有这个系统在制冷运行时和有定压罐的系统有什么不同,在热泵工况下的运行和有定压罐的系统有什么不同。请赐教。

有一个一千平米的水源热泵小项目,有比较正规的图纸,图纸上用户侧循环水的补水有补水泵但是没有膨胀罐(有安全阀),我觉得不大对头,和设计的沟通了一下,他说有这样干的。
请各位高手指点一下;这个系统能正常运行吗?还有这个系统在制冷运行时和有定压罐的系统有什么不同,在热泵工况下的运行和有定压罐的系统有什么不同。请赐教。
免费打赏
xchenz
2011年03月28日 12:21:51
12楼
一个是变频补水,一个是定压罐补水系统
都可以的。但觉得定压罐的稳定一些。
回复
luisfigo1230
2011年03月28日 16:11:09
13楼
当然有定压罐对于系统来说最好了,没有的话系统也能照样运行,个人觉得问题不大
回复
yaolijun113
2011年03月28日 19:52:29
14楼
路过,学习了。
回复
yuerrixue
2011年03月29日 09:28:02
15楼
可以的,有安全阀,而且采用的是变频泵补水定压,没问题,大不了就是损失点水而已
回复
xipeng789
2011年03月29日 10:13:32
16楼
我觉得 还是上一套 补水定压设备 比较好
回复
ljm-007
2011年03月29日 11:03:26
17楼
可以使用,没有问题的,我们做过很多这样的
回复
ywq200810
2011年03月29日 15:53:31
18楼
可以的,我们使用没什么问题
回复
cengjing
2011年04月01日 08:13:35
19楼
这么小的系统,加个膨胀水箱就可以了
回复
a646964154
2011年04月01日 15:26:01
20楼
等待高手的出现123!~!~!~!~
回复