【请教】急求钢筋如何摆放
goygoy99
goygoy99 Lv.3
2011年03月25日 18:31:20
来自于建筑施工
只看楼主

见图13号板中,红色直径8间距200的钢筋。我今天问设计院的他们告诉我这个钢筋是负弯矩钢筋,应该和底层钢筋放同一个平面,是拉结两块板的作用。请各位大大看看,是不是这样的。我和我们同事一致认为这个钢筋应该放在上层,但是缺少分布钢筋啊。

见图13号板中,红色直径8间距200的钢筋。我今天问设计院的他们告诉我这个钢筋是负弯矩钢筋,应该和底层钢筋放同一个平面,是拉结两块板的作用。请各位大大看看,是不是这样的。我和我们同事一致认为这个钢筋应该放在上层,但是缺少分布钢筋啊。

1#结构图.jpg

免费打赏
liyunlong83
2011年03月25日 21:37:32
2楼
图中红色的钢筋大家常叫担子筋也叫扣铁应该在上层放置,而图中的长筋为地筋至于你说的分布筋好好看看图纸总说明应该有我干的好几个都是这样的还是清华设计院绘的
回复
changzhouliushh
2011年03月25日 21:58:19
3楼
图中带90度弯的钢筋均为负弯矩钢筋,均应在上层,135度弯的不是表示钢筋要弯折,而是为了表示钢筋在此可以截断,这些钢筋均为下层受力钢筋。负弯矩钢筋的分布筋一般情况下设计都不单独在图中标注,而是统一在结构设计总说明中或在附注中说明。根据楼主所提供的图纸来看,分布筋估计为ф6@200
回复
zjb1983926
2011年03月25日 23:42:02
4楼
红色为负弯矩钢筋,均应在上层
分布筋一般总说明有注明
若未注名的为ф6@300
回复
xiaoxi5d
2011年03月26日 08:16:43
5楼
学习学习,有时间问问我们主任看怎么说的
回复
goygoy99
2011年03月26日 13:30:14
6楼
非常感谢你回答我的问题,但是设计院的告诉我是底层钢筋。把我郁闷坏了,我以前做施工也是放在上面的啊。
回复
goygoy99
2011年03月26日 13:30:50
7楼
非常感谢你回答我的问题,但是设计院的告诉我是底层钢筋。把我郁闷坏了,我以前做施工也是放在上面的啊。
回复
goygoy99
2011年03月26日 13:31:19
8楼
非常感谢你回答我的问题,但是设计院的告诉我是底层钢筋。把我郁闷坏了,我以前做施工也是放在上面的啊。
回复
hsuql
2011年03月27日 14:02:41
9楼
13号钢筋:图中全部鲜红颜色的钢筋均在上层(负弯矩),别的什么分布筋没有的。
回复
jwwcd05
2011年03月27日 14:20:09
10楼
看看 学习学习
回复
jiangweihua
2011年03月28日 22:23:50
11楼
1 如果设计院的人他明确告诉你负弯矩筋放在底层,那也许是他说错了,那是常识性的错误,绑钢筋的工人都知道的事,设计的绝对不会搞错。
2 设计院的人说是负弯矩筋和底层筋放在同一个平面上,应该这样理解:是放在同一个垂直的平面内,就是要求上层负弯矩筋与下面的底层筋对应,你看底层筋间距@200,上层筋间距也是@200,是可以一一对应着的,双向板不是一般也是上下层钢筋对着的吗?