三相电,电路中的计算电流为160A,选规格为200/5的电流互感器,电能表为3*1.5(6)A应该是可以的;但是我们现在有现成的1000/5的电流互感器,请问可不可以用?对电能表的计量精度会不会有影响?
三相电,电路中的计算电流为160A,选规格为200/5的电流互感器,电能表为3*1.5(6)A应该是可以的;但是我们现在有现成的1000/5的电流互感器,请问可不可以用?对电能表的计量精度会不会有影响?
12楼
我要说的是5匝能穿过去吗,有时候有些问题得根据实际情况而定的,我想要像同仁说的那样,做起来很不容易了
回复
13楼
互感器的选择应该计算电流相匹配
回复
14楼
路过看看
回复
15楼
完全同意所有说不可以同志的意见~~~
回复
16楼
电表的精确读数是在2/3左右,另外计量应用2.5平方的线
回复
17楼
来学习的,报道!
回复
18楼
二楼意见理论可行 但是160的电缆起码也的50的线 5匝 ……………… 估计电缆…… 呵呵
互感器没多少钱 不必要在这里省
回复
19楼
同意这个意见.
回复
20楼
完全同意2楼和8楼的意见
回复
21楼
既然有现成的互感器,就用现成的,多好!
回复