请教电表的计量!!!急!!!
luomingtai
luomingtai Lv.2
2006年04月10日 19:59:41
只看楼主

三相电,电路中的计算电流为160A,选规格为200/5的电流互感器,电能表为3*1.5(6)A应该是可以的;但是我们现在有现成的1000/5的电流互感器,请问可不可以用?对电能表的计量精度会不会有影响?

三相电,电路中的计算电流为160A,选规格为200/5的电流互感器,电能表为3*1.5(6)A应该是可以的;但是我们现在有现成的1000/5的电流互感器,请问可不可以用?对电能表的计量精度会不会有影响?
免费打赏
jjq12323new
2006年05月27日 12:37:53
22楼
3*1.5(6)A是代表什么意思,谁能帮我解释一下吗?
回复
qhxnscbb1258
2006年05月27日 13:04:54
23楼
1.1000/5的互感器,如果一次电流为160安培,反映到二次,其电流仅为0.8安培,电表为3*1.5(6)A,电表无法启动,不能进行正常计量.
2.1000/5的互感器主要以母线式互感器为主,如各位所述,将导线多次穿入,肯定无法实现.
3.如果是单位内部计量,导线多次穿入,可以实行.如果是单位重要计量或供电部门计量,最好选用200/5互感器,将达到精确计量目的.
回复
zcx_5362
2006年05月29日 22:43:09
24楼
十楼理论上成立.但十八楼说的更实际一些.
回复

相关推荐

APP内打开