板缝接缝开裂的处理
yyt318
yyt318 Lv.2
2006年04月10日 19:19:19
来自于建筑构造
只看楼主

1、 板缝的抗震设计要求2、 楼板两端点的搁置长度在混凝土构件上不得小于80mm,在砌体结构上不得小于100mm。板就位后所有构件应保证底面平直,楼板四角应落在支承点上。3、 板间灌缝所用的砂浆应满足早强、微膨胀的要求。当接缝宽度大于30mm时,需改用与楼板强度等级相同的细石混凝土灌缝,细石混凝土所用材料必须符合规范要求。4、 安装就位后的楼板接缝宽度宜均匀,一般控制为40mm,不应小于10mm,也不应大于50mm,且必须满足施工要求。

1、 板缝的抗震设计要求



2、 楼板两端点的搁置长度在混凝土构件上不得小于80mm,在砌体结构上不得小于100mm。5、 为了提高预应力空心楼板的承载能力,楼板安装前,两端必须堵孔。堵头宜采用C15细石混凝土浇捣,其深度需超过板在砖墙上支承长度的20mm以上。



6、 楼板安装后,其接缝处、板端与板边应设置拉结筋,然后再用细石混凝土灌缝,使其与墙体和圈梁作可靠的连接。拉结筋设置可参照图集92ZG001和有关抗震设计要求进行。



7、 为避免单向空心板一侧伸入非承重墙内,造成空心板因局部受压而引起强度降低,空心板的一侧不准嵌入非承重墙中。板侧和非承重墙间的缝隙宜按板间缝隙要求留设,空隙宽度在半砖即120mm以内用挑砖补缝,空隙宽度超过半砖,采用部分现浇混凝土灌缝,并用挑砖补缝。



二、板缝施工应注意的问题



(1) 接缝砂浆或细石混凝土应随拌随用,每次拌合量以在30min用完为度。



(2) 楼板缝不能随铺随灌,必须隔层灌楼板缝,也就是说该层主体已施工完毕,再灌板缝。



(3) 接缝细石混凝土,采用人工振捣,应分2~3层灌入和捣实。



(4) 为防止板缝的吊模下沉,从而造成混凝土表面剔凿,振动板缝,吊模材料最好采用三角木楞或角钢施工。



(5) 在常温施工时,灌缝水泥砂浆或细石混凝土终凝后即开妈浇水养护,养护时间不少于3d。



(6) 在冬天负温条件下,应用30~50度的温水拌合灌缝材料。浇筑完毕的接缝表面用塑料薄膜或划帘(或100mm厚锯末)覆盖。



(7) 板缝的吊模不要过早拆除,拆模后,不密实的接缝(如未潢或有孔洞等)应用环氧水泥填补或者凿去重新浇筑。



能过以上的控讨,我们知道在楼板安装时,严格按照设计与规范要求施工,接缝开裂的“问题”,也就不会成为什么问题了。

免费打赏
jingying_2005
2006年04月13日 16:44:18
2楼
对于由于温度裂缝造成的可采取以下方法:
对表面裂缝,可以采用涂两遍环氧胶泥或贴环氧玻璃布,以及抹、喷水泥砂浆等方法进行表面封闭处理;
对有整体性防水、防渗要求的结构,缝宽大于0.1mm的深进或贯穿性裂缝,应根据裂缝,应根据裂缝可灌程度,采用灌水泥浆或化学浆液(环氧、甲凝或丙凝浆液)方法进行裂缝修补,或者灌浆与表面封闭同时采用。
宽度不大于0.1mm的裂缝,由于后期水泥生成氢氧化钙、硫酸铝钙等类物质,碳化作用能使裂缝自行愈合,可不处理或只进行表面处理即可。
回复
157573880
2006年04月15日 23:23:52
3楼
刚毕业的
不知道怎么做
回复
lyxiang613
2006年04月21日 11:00:14
4楼
顶一下。学习。
回复
jieaijuan
2006年04月29日 18:19:10
5楼
好的东西的 ~~我刚好要的
回复
weson9
2006年05月04日 20:52:24
6楼
这个是预制板的,现在应该很少再工程中用到吧,但这确实是个好的方法!
回复
yuanbangzhou
2006年11月23日 21:53:19
7楼
很用心,不错的资料,值得欣赏借鉴,希望多发表杰作,谢谢!
回复
ltlyllx
2006年11月26日 10:31:50
8楼
其实处理裂缝方法很多,建筑新材料也很多,要根据具体工程实例处理,否则效果更差!
回复

相关推荐

APP内打开