35KV进线如何满足二级负荷的要求?
long5249
long5249 Lv.2
2011年03月25日 13:36:29
只看楼主

各位老师好: 我设计过程中遇到个问题, 情况是这样的: 该项目总负荷约20000KVA,根据供电局的初步意见需要35KV供电.,一个总变电所为35/10KV,五个车间变电所分别有2台2000KVA的变压器. 若采用一路35KV供电,是否可以满足二级负荷的供电要求? 是否需要设置柴油发电机? 谢谢各位老师了.

各位老师好:

我设计过程中遇到个问题, 情况是这样的:

该项目总负荷约20000KVA,根据供电局的初步意见需要35KV供电.,一个总变电所为35/10KV,五个车间变电所分别有2台2000KVA的变压器.

若采用一路35KV供电,是否可以满足二级负荷的供电要求? 是否需要设置柴油发电机?

谢谢各位老师了.
免费打赏
hello_co188
2011年03月26日 00:13:04
2楼
《供配电系统设计规范》GB50052-2009
3.0.7 二级负荷的供电系统,宜由两回路供电。在负荷教小或地区供电条件困难时,二
级负荷可由一回6kV 及以上专用的架空线路供电。
35KV等同,当然有柴发更好啦。
回复
m_fly800
2011年03月26日 18:58:02
3楼
你不可能都是二级负荷吧。。。。。。如果二级负荷容量小,可以牵条10KV线路啊 。。。。