各位兄弟:现有一事有点担心,静载试桩的一个桩身强度发现有点不够(按桩基规范计算的桩身强度,箍筋没有加密,不考虑钢筋强度),此桩承载力特征值6000kN,试桩的最终加载值为12000kN,桩径1m,人工挖孔,砼C35,算出来的桩身承载力为11798KN,不知道有没有关系,现在桩已经浇好了。
各位兄弟:现有一事有点担心,静载试桩的一个桩身强度发现有点不够(按桩基规范计算的桩身强度,箍筋没有加密,不考虑钢筋强度),此桩承载力特征值6000kN,试桩的最终加载值为12000kN,桩径1m,人工挖孔,砼C35,算出来的桩身承载力为11798KN,不知道有没有关系,现在桩已经浇好了。
2楼
我觉得没有什么关系,试桩是个短期荷载。混凝土强度的设计取值是根据设计基准期内考虑时间及其他方面影响,并考虑材料分项系数才得出来。因此,短期荷载作用下,可以考虑用混凝土的标准值做为依据,就像人防考虑一个系数一样。
回复
3楼
没有问题。
桩承载力特征值Ru=6000kN,桩身承载力设计值大于1.35Ru=8100kN即可。
回复
4楼
谢谢各位的回答
回复
5楼
我觉得没有什么关系,试桩是个短期荷载。
回复
6楼
一般试装都会提高一级混凝土做的
回复
7楼
单桩承载力特征值=静载试验确定的单桩极限承载力标准值/2
所以桩身极限承载力为12000时合格,此时相差一点,有可能是桩身强度不够,也有可能是桩间土性质不够好,因此要两方面分析一下。如果是桩间土承载力不行,可以通过加长桩长来增加承载力;如果是桩身强度问题,桩长存在一个有效桩长。
回复
8楼
因该问题不大,
回复
9楼
试桩的桩身强度是用fck计算的,你这个没有问题的
回复