我在做毕业设计 进行框架结构计算时候 发现梁的线刚度比柱的线刚度还要大 如果要进行截面尺寸调整的话 我前面的荷载计算全要重算 \ 请教各位前辈: 不调整梁和柱的线刚度可以吗? 会不会影响后面的结构计算!! 谢谢
我在做毕业设计 进行框架结构计算时候 发现梁的线刚度比柱的线刚度还要大 如果要进行截面尺寸调整的话 我前面的荷载计算全要重算 \ 请教各位前辈: 不调整梁和柱的线刚度可以吗? 会不会影响后面的结构计算!! 谢谢
2楼
我做的是大学生餐厅 三层纯框架结构 层高3.9 混凝土标号 C30 柱子尺寸400*400 框架梁600*300和500*250
底层边跨梁 i1=EI/L =3.0*1.5*0.3*0.6*0.6*0.6/12*7.5
底层柱 i2=EI/h = 3.0*O.4*0.4*0.4*0.4/12*4.9
回复
3楼
在满足柱子的高宽比及梁的承载力的前提下,即使不符合强柱弱梁的原则,也未必就不能做了
不过估计楼主得在节点处下点工夫,可能梁端分配的负弯矩会比较大