VV——3*500+1*240电缆故障,全部烧断。电缆两头的电气断路器均完好。低压电缆下方约10公分埋有高压10KV电缆,套钢管。在同一个地方,高压电缆亦烧断。故障现象:低压电缆正常运行中,突然听到一声爆炸声,然后低压负荷侧断电,灯管逐渐熄灭。高压运行单位声称:高压电缆一直未送电,认为是:低压电缆故障导致高压故障;但我们从现场故障情况认为:是高压故障引起低压故障。请大家帮忙分析。
VV——3*500+1*240电缆故障,全部烧断。
电缆两头的电气断路器均完好。
低压电缆下方约10公分埋有高压10KV电缆,套钢管。在同一个地方,高压电缆亦烧断。
故障现象:低压电缆正常运行中,突然听到一声爆炸声,然后低压负荷侧断电,灯管逐渐熄灭。
高压运行单位声称:高压电缆一直未送电,认为是:低压电缆故障导致高压故障;
但我们从现场故障情况认为:是高压故障引起低压故障。
请大家帮忙分析。
72楼
交流单根电缆不允许穿钢管,有电流流过时会发热、老化绝缘下降,而易击穿
回复
73楼
除了短路,电缆施工敷设也不能这样做吧,上下层布置
回复
74楼
看图中单芯电缆好像没有铠装,电缆绝缘很容易受外力损伤,而且导体明显生铜锈了,说明绝缘损坏已经较长时间.由于低压电缆敷设在高压电缆保护钢管上方,钢管变成了低压电缆对地放电的一个接地体,长期放电烧穿钢管,烧坏高压电缆,同时烧坏低压电缆其他相,最后造成低压电缆相间短路爆炸.
问题在低压电缆,不在高压电缆
回复
75楼
第三张PP上铜绞线表面的氧化相当严重(绿色的铜锈),说明绝缘早就有问题了,故爆炸很可能是绝缘下降导致相间短路。当然,我不知道的是短路及高温会不会导致铜绞线表面产生铜锈?呵呵呵呵
回复
76楼
谁炸掉谁?看谁有烧焦的迹象,
如果是高压炸掉低压,高压有烧焦的迹象,低压不会烧焦;【如果低压断路器没跳(我怀疑),说明没有短路烧焦的可能】;
如果是低压炸掉高压,低压烧焦,高压不会烧焦(高压没电)。
看图片情况是低压有烧焦迹象,是低压炸掉高压!!!
回复
77楼
根本的原因应该是相间绝缘被破坏,至于怎么造成的破坏,那会有很多原因,比如受外力挤压,施工或运输过程程中造成的等等
回复
78楼
短路啦
怎么短路,天知,证据估计都炸飞了
回复
79楼
应该是相间绝缘被破坏,造成的短路,
回复
80楼
谢谢分享,学习了!
回复
81楼
单根交流电缆不允许穿钢管的哦,发生问题肯定和这个有关系。
回复