请大家判断故障原因
guofu7033
guofu7033 Lv.7
2011年03月24日 18:01:35
只看楼主

VV——3*500+1*240电缆故障,全部烧断。电缆两头的电气断路器均完好。低压电缆下方约10公分埋有高压10KV电缆,套钢管。在同一个地方,高压电缆亦烧断。故障现象:低压电缆正常运行中,突然听到一声爆炸声,然后低压负荷侧断电,灯管逐渐熄灭。高压运行单位声称:高压电缆一直未送电,认为是:低压电缆故障导致高压故障;但我们从现场故障情况认为:是高压故障引起低压故障。请大家帮忙分析。

VV——3*500+1*240电缆故障,全部烧断。
电缆两头的电气断路器均完好。
低压电缆下方约10公分埋有高压10KV电缆,套钢管。在同一个地方,高压电缆亦烧断。
故障现象:低压电缆正常运行中,突然听到一声爆炸声,然后低压负荷侧断电,灯管逐渐熄灭。
高压运行单位声称:高压电缆一直未送电,认为是:低压电缆故障导致高压故障;
但我们从现场故障情况认为:是高压故障引起低压故障。
请大家帮忙分析。
免费打赏
wq-lin
2011年03月31日 14:29:59
82楼
应该系低压电缆,引起的爆炸。
回复
yjmi332
2011年03月31日 19:53:49
83楼
这种现象我个人认为时在放电缆的施工过程中,电缆受到外力及其它原因使其电缆的绝缘受到破坏,使其绝缘降低但暂时还能运行。经长时间电缆在地下由于年久潮湿腐蚀加速电缆的绝缘层老化,还有可能再加上负载过重等原因,电缆在这个溥弱的地方出现了故障。个人认为与高压电缆无关系。
回复
sldhbds
2011年03月31日 20:52:05
84楼
安装过程中低压电缆绝缘被迫坏,绝缘击穿造成相间短路
回复
zst86060000
2011年04月01日 13:47:38
85楼
"电缆两头的电气断路器均完好。
低压电缆下方约10公分埋有高压10KV电缆,套钢管。在同一个地方,高压电缆亦烧断。
故障现象:低压电缆正常运行中,突然听到一声爆炸声,然后低压负荷侧断电,灯管逐渐熄灭。"
我觉得这种说法不客观:
1\电缆两头的电气断路器均完好说话只能说外观完好,如果电缆烧成这样断路器没路是不可能的,不管是高压还是低压出现故障都得跳闸.说明低压电缆没保护,有这么大电流低压开关一定会跳闸,出线不跳总开关也要跳.
从图片看应该是低压故障,因为低压已经烧断,如果是高压故障,高压电缆三芯肯定会粘在一起,故障点钢管会全部熔掉,从图片看高压管只有上面有个口,下面还是好的,没有电弧熔点.楼主一定是低压方的运行管理单位的人
回复
guofu7033
2011年04月02日 08:27:21
86楼


我是低压电缆施工单位的,低压和高压电缆同属一家运行单位,低压是市电,高压是自备发电,发电高压系统受市电供电不足,常年发电,但此线路平时是停电备用。
经过了解事故周边单位,情况大致如下:事故当天一上班就停电了,然后这些用电户(企业)就电话通知运行单位,运行单位来人检查确认是无电,就返回送电(不清楚是送市电还是发电,市电或发电的送电配电房距用电企业约300米),然后这些用电户就听到一声爆炸声(电缆故障点在用电企业工厂厂区内)。
随后,运行单位就通知高压电缆施工单位查找故障,但查了一天也没有查出来,至下午17:45左右才通知我公司查找故障。
运行单位人员也曾透露:停电后高压电缆送不上电。
运行单位一直认为:高压电缆没有送电记录;
高压电缆施工单位也确认:停电后,低压电缆测绝缘正常,电源侧断路器停电时处于合闸位置,且断路器上、下端均有电,试过开合闸,正常。
低压电缆负荷侧断路器在故障第二天就使用另外一路市电备用电源供电,断路器正常。(此路市电已停用多时,为应急才使用的)
低压电缆在第二天我公司检测中,发现全部接地。
事故当天天气:下小雨;
事故前一天天气晴。
以上基本是我了解到的全部信息了。
回复
guofu7033
2011年04月02日 20:03:43
87楼
有一种推测:
1、事发当天市电临时停电,用户电话通知运行单位,运行单位来人先检查电缆负荷侧配电房,确认无电,逐切断断路器,准备送备用电;
2、运行单位人员返回电缆电源侧配电房检查(此时市电恢复正常),发现电缆电源侧一切正常;
3、运行人员切断电源侧断路器,送高压备用回路,高压电缆短路跳闸,高压电送不上;
4、用户此时听到高压电缆在地下的爆炸声;
5、运行人员想当然的通知高压电缆施工单位进行检查;

不管如何分析,低压电缆绝缘受损受潮是个不争的事实。
回复
zhuht327
2011年04月02日 21:18:15
88楼
我觉得应该是低压侧短路引起高压电缆损毁的。

从图片上来看,低压电缆铜绿相当严重说明低压绝缘破损不是一天两天了,低压电缆漏电,对地特别是高压电缆的钢管形成接地时间长,电压电缆的断路器未跳闸,那么低压断路器的接地保护不完善。这个事故不是短时间发生的,是时间长累积下来的效应。

[ 本帖最后由 zhuht327 于 2011-4-2 21:30 编辑 ]
回复
wlz163dyx
2011年04月05日 21:50:47
89楼
也就是说低压放电破坏了高压的绝缘,高压电送电才能造成爆炸事故。
回复
zhwf113
2011年04月06日 12:24:29
90楼
请问你们的钢管是全穿的吗,要是就这节子穿的,就把钢管去掉。可能长时间产生涡流过热。
回复
guofu7033
2011年04月15日 10:40:09
91楼
发几张高压电缆修复照片。

[ 本帖最后由 guofu7033 于 2011-4-15 10:42 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开