请大家判断故障原因
guofu7033
guofu7033 Lv.7
2011年03月24日 18:01:35
只看楼主

VV——3*500+1*240电缆故障,全部烧断。电缆两头的电气断路器均完好。低压电缆下方约10公分埋有高压10KV电缆,套钢管。在同一个地方,高压电缆亦烧断。故障现象:低压电缆正常运行中,突然听到一声爆炸声,然后低压负荷侧断电,灯管逐渐熄灭。高压运行单位声称:高压电缆一直未送电,认为是:低压电缆故障导致高压故障;但我们从现场故障情况认为:是高压故障引起低压故障。请大家帮忙分析。

VV——3*500+1*240电缆故障,全部烧断。
电缆两头的电气断路器均完好。
低压电缆下方约10公分埋有高压10KV电缆,套钢管。在同一个地方,高压电缆亦烧断。
故障现象:低压电缆正常运行中,突然听到一声爆炸声,然后低压负荷侧断电,灯管逐渐熄灭。
高压运行单位声称:高压电缆一直未送电,认为是:低压电缆故障导致高压故障;
但我们从现场故障情况认为:是高压故障引起低压故障。
请大家帮忙分析。
免费打赏
hjm908
2011年03月28日 22:21:50
62楼
学到很多知识,谢谢。
回复
zqczqb
2011年03月28日 22:44:41
63楼
ji
回复
lpx126
2011年03月29日 09:01:35
64楼
应该是电缆绝缘有问题导致的。关注中
回复
zcy_2010
2011年03月29日 11:23:40
65楼
回复
永无止境
2011年03月29日 11:28:57
66楼
烧的很厉害 ,是不是短路造成的
回复
jiguobu
2011年03月29日 11:57:09
67楼
学习了
回复
guofu7033
2011年03月29日 18:48:44
68楼


有人撒谎,支持!
回复
zrm444
2011年03月29日 21:12:08
69楼

支持,长时间小电流弧光放电
回复
chenlin0022
2011年03月29日 21:43:28
70楼
路过学习下.
回复
zwx345
2011年03月29日 22:42:56
71楼
还有图中挖出电缆的地方是什么环境呀。。
回复

相关推荐

APP内打开