【附图】请教一个自备电厂接入方式问题?
dkx10
dkx10 Lv.4
2011年03月24日 16:04:42
只看楼主

这是一个用户变,供电可靠性要求比较高。有个40MW的自备发电机组,该厂的用电负荷等级为10千伏。现在自备电厂的接入方式难以确定。发电机的出口电压是10.5千伏,而自备电厂机组和110千伏总降变压器相距离大约有600——-700米。总降的两台变压器是一主一备,所有的10千伏负荷都需要双电源供电。我现在列出三个方案,见图。方案一发电机需要通过10千伏的电缆或铜排接到总降的10千伏侧,电缆估计要用4根以上,铜排又距离距离比较长,有安全隐患;方案二需要通过这样接不知道合理否?方案三将通过升压后到通过电缆到总降的35千伏侧。我现在想找一个比较经济、可靠性较高的方案?

[ 本帖最后由 dkx10 于 2011-3-24 16:26 编辑 ]

3.jpg


2.jpg


1.jpg

免费打赏
至乐
2011年03月25日 16:56:55
12楼
一种方案:在发电机端设一个10kV母电室, 把降压站的一部分负荷移到这个配电室, 降压站和机端母线间用电缆连接. 移过来的负荷占发电机功率的50%, 连络电缆按发电机停发时机端母线上的最大负荷需求设计(差不多也就是发电机功率的50%) . 也就是说发电机满发时,连络线只送出50%的负荷.其他在都消耗在机端母线上,,发电机停发时降压站能提供电源.这样能减少连络电缆的截面积.投决能减少.

第二种: 就是采用绝缘管形母线连接, 维护量很少,也适应重污染环境的使用. 采取架空廊道. 这种方案有利于以后系统括建. 我是推荐这种方案.
刚相到一种,架空线,采用组合导线.

[ 本帖最后由 shaintue 于 2011-3-25 16:59 编辑 ]
回复
lmy555828
2011年03月25日 21:23:51
13楼
方案二比较好,但是如果就近在发动机设10kV配电所,直接向用户供电,可能更好一些,用户均采用双电源供电,路引自电厂,一路引自总将,个人观点
回复
yjd107888
2011年03月26日 07:12:29
14楼
进来学习,各位都是高手!化工厂高压电机多,环境不好!
回复
xzz1975
2011年03月26日 12:10:00
15楼
方案二比较好
回复
txddys
2011年03月26日 14:39:11
16楼
支持方案二,相对来说经济适用
回复
wck1116
2011年03月26日 18:03:59
17楼
学习,高手真多
回复
jzp359
2011年03月26日 20:20:45
18楼
第一个最经济第二个还行。第三个成本大了
回复
水中央
2011年03月26日 20:59:04
19楼
觉得还是方案二还是比较合理的,虽说没有第三方案的灵活可变性,但从设备投资,设备利用率和效率上来说还是不交经济合理的,建议选择方案二
回复
t_yf18
2011年03月27日 11:10:07
20楼
就事论事,第三方案直接出局;给出的第一、二方案中,选方案二。10kV侧采用共箱式封闭母线;不过可以略微修改方案,将发电机出口经断路器后,再经隔离开关至10kV I/II段母线。可以节约投资。
回复
jhongsong123
2011年03月27日 12:53:28
21楼
方案1和2基本一致,投资最少,可以运行,但是不知道供电公司是否同意。
我的建议是:直接10.5/110KV升压,然后在110KV母线上并网。安全可靠
回复

相关推荐

APP内打开